Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: mmajk 15.01.2025, 10:02



Název: Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
Přispěvatel: mmajk 15.01.2025, 10:02
Mám tu dotaz na vlastnosti EI transformátorů se svařovanými plechy. Kromě jasné vlastnosti, která není pro mě až tak důležitá (špatná rozebiratelnos t) by mě zajímalo, jak jsou na tom svařované transformátory v ohledu s klidovou spotřebou. Normálně se používají izolované plechy kvůli vířivým proudům. Můj dotaz tedy zní: Mají trafa se svařovanými plechy horší klidovou spotřebu (větší ztráty)?


Název: Re: Májí trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
Přispěvatel: Pavel Čermák 15.01.2025, 18:32
Z principu určitě ano (vlastně magnetický zkrat). Toto je, dle mě, vyváženo dokonalým a trvalým
stažením plechů(omezením vzduchových mezer ). Takže v reálu asi " nula od nuly pojde"
Původně se izolovaly i stahovací štefty plechů.


Název: Re: Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
Přispěvatel: Jiří Kantner 16.01.2025, 10:31
Těch faktorů co ovlivňují ztráty vířivými proudy v magnetickém obvodu je víc  např tlouštka plechy, druh izolace (oxidované, lakované...) dále plnění průžezu jádra - jaký je poměr průřezu "železa" k okénku na cívce. Poloha svaru hraje také důležitou roli, čím více je na okraji tím měnší  je jeho vliv.