Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Fík007 09.01.2025, 18:26



Název: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Fík007 09.01.2025, 18:26
Topná spirála 3x3kW je zapojena do hvězdy, tedy 3x230V se společným nulovým vodičem, přívodní kabel CykyJ 5x2,5. Jednotlivé fázové vodiče prochází polovodičovými spínacími relé, které regulují výkon příslušné části topné spirály v rozsahu 0kW-3kW podle aktuálního přebytku výroby FVE na dané fázi.
Hrozí riziko přetížení nulového vodiče z důvodu buď nestejného zatížení jednotlivých fází, nebo "deformace" sinusové křivky dané způsobem regulace? Pokud takové riziko hrozí, postačí dodatečně natáhnout nový, samostatný nulový vodič odpovídajícího průřezu? Jaký by případně tento průřez měl být?


(Jaký je potřebný průřez N vodiče - zapojení do hvězdy a nestejné zatížení fází?)


Název: Re: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Viktor Klemon 10.01.2025, 08:20
Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.



Název: Re: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Jiří Kantner 10.01.2025, 13:15
Obvykle sa reguluje cez SSR relé so spínaním v nule, teda vynechaním celých periód.
Tu by nemalo dochádzať k fázovému posunu a teda nemalo by prísť k preťaženiu N.
Teda dimenzovanie N by malo byť obvyklé, t.j. ako fázový vodič.
Z ohľadom na straty a oteplenie svoriek pri telesách by som doporučil prierez 4 mm aj na fázové aj na N.


Nejvíc zatížený vodič N je v případě  když  běží jen spirála na jedné fázi nebo jen na dvou. U symetrické zátěže středem hvězdy do N nic neteče.
Deformace sinusu  na vodič N vliv nemá. 5x2,5 by to měla zvládnout ale ze stejných důvodů jako píše klolega bych dal přednost 5x4 a bude po starostech


Název: Re: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.01.2025, 21:03
Deformace sinusu  na vodič N vliv nemá.

Tak tím bych si tak jistý nebyl.

Jednotlivé fázové vodiče prochází polovodičovými spínacími relé,  které regulují výkon příslušné části topné spirály


Název: Re: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.01.2025, 22:21
Pokud budeme nějak fázově řídit (např. pomocí SSR) výkon a dostaneme se do stavu, kdy se proudy v jednotlivých fázích nebudou časově překrývat, proud N vodičem může být součtem proudů jednotlivými fázemi.
Zkuste si namalovat průběh


Název: Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 10.01.2025, 23:06
Změřte si proud v N vodiči na vyšších harmonických