Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: František Šohajda 08.01.2025, 11:51



Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: František Šohajda 08.01.2025, 11:51
Mám asi 10-15 let krabici ABB IP 65 který je chráněný proti mokru a vlhku.
Pouze v letních měsících
tam může být tepleji (je to za prosklenou lódžií).
Rozvaděč asi 6M a je tam poprvé dávána membrána jak z vrchu tak zespodu.
Měnil jsem tam kvůli FVE kabel, vidím membrána jako žvýkačka, už netěsní.
Pokud to tak půjde bude tam díra jako od myši! (zle)
A to má být IP 65 ?


Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.01.2025, 12:45
A můžete být konkrétnější? O jaký jde přesně rozvaděč? Je opravdu určený k montáži na slunce?
Samotné IP je pouze jedním z parametrů ne jediným který určuje kam tento rozvaděč může být instalován. UV je pro "běžné" plasty smrtící.

Na vině nemusí být výrobce, ale montér bez základních znalostí nebo ignorant


Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Jiří Kantner 08.01.2025, 13:10
Mám asi 10-15 let krabici ABB
A to má být IP 65 ?
Záruka je ze zákona 2 roky... takže ok, za nižší životnost kvůli působení dalších  okolních vlivů může projektant nebo ten kdo prováděl montáž. Od "gumové" průchodky na sluníčku bych 10 let ani neočekával.  Jsou materiály a materiály...


Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: František Šohajda 08.01.2025, 13:17
Citace
Je opravdu určený k montáži na slunce?

On neni na slunci.Ve umístěn v takové dvorní části,od nepříznivého počasí (déšť, sníh,ledovka a pod.)
jej chrání prosklená část . Když je v létě slunce, je to na JIH tak tam někdy může být 35-40 C teploty.
MAX.Přímo na to slunce nesvítí? Nástěnný kryt jističe.

Citace
Na vině nemusí být výrobce, ale montér bez základních znalostí nebo ignorant
To asi bude tím?? (box)


Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Kamil Novák 12.01.2025, 00:15
Záruka je ze zákona 2 roky... takže ok, ...
Jen pro upřesnění - toto je pravda pouze v případě vztahu prodejce-koncový zákazník (fyzická osoba).
Ve vztahu prodejce-právnická osoba (což je i OSVČ) je zákonná záruční doba min. 6 měsíců...


Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.01.2025, 11:13
Ve vztahu prodejce-právnická osoba (což je i OSVČ) je zákonná záruční doba min. 6 měsíců...
To máte pravdu, něuvědomil jsem si to.  Nevím jestli je to dobře nebo špatně takováhle konstrukce délky záruky a následná zodpovědnost zhotovitele ale možná to nutí profíky se více zamýšlet nad výběrem instalačního materiálu, protože řešení reklamace je vždy ztráta času důvěry a peněz.


Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.01.2025, 11:51
Příliš často se potkávám s tím že rozvaděč nebo lišta se rozsejpá klidně i pod přístřeškem kam nesvítí přímé slunce. Stačí když se tam UV záření pouze odněkud odráží. Nemůže za to výrobce ale drtivé většině realizační firma která koupí nejlevnější dostupný rozvaděč s vysokým IP, ale už si neověří že je UV odolný tedy určený k montáži ven. Obzvlášť při revizí jsou některé montážky překvapené když po nich vyžaduji doložit tento parametr. Nechápu že tyto základní věci neznají.


Název: Re: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.01.2025, 13:46
Přesně tak, podobně dopadá i venkovní použití červených korugovaných chrániček, za pár let jsou jak cedník.  Vůbec by neškodilo kdyby k IP kodu přibylo číslo s deklarací odolnosti proti UV záření. V dávných dobých kdy existoval hlavně balelit to nebylo třeba, protože vydržel skoro všechno, dnes na trhu spousta materiálů a jejich odolnost proti UV není pokaždé stejná, protože hodně závisí i na použitém plniči. Označení výrobce jestli hmota výrobku je UV odolná nebo není je i tak málo vypovídající, odkaz na normy podle kterých se dá trestovat jsem nikde neviděl.
např ASTM D2565 nebo ISO 4892-2


Název: Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 13.01.2025, 19:23
Vazba mezi krytím IP a odolností proti UV záření není žádná. U UV záření se jedná o vlastnost výrobku, který by měl výrobce deklarovat v tech. listu výrobku.