Název: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Jiří Černých 06.01.2025, 13:09 Mám dotaz ohledně dvou situací
jedna situace-nová instalace v domě TN-S s proudovými chrániči druhá situace-stará instalace TN-C Pokud se budu koupat v kovové vaně, která je uzeměna a propojena vodičem CY se svorkou hlavního pospojení a zároveň se dotknu rukou pračky, která má poruchu a má na svém krytu nebezpečné dotykové napětí, není v tu chvíli právě to zapojení vany na potenciál PE kontraprodukti vní? Ohlédněme od faktu, že pračka by neměla být blízko vany, můžeme se rukou z vany plné vody dotknout jiného bodu, na kterém se objeví větší napětí. Uvažuju, že vana je na plastových nohách a tím jinak docela slušně izolována(jen je uzeměna vodičem CY) Hlavně v TN-C mi přijde mít v téhle situaci uzeměnou vanu jako horší věc, protože, to umožní průchod proudu daleko více, prostřednictví m měděného vodiče CY (PE) Nějak mi vychází různými úvahami, že ne všechno je vhodné v koupelně připojovat k uzemění v HOP. Záleží na situacích Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: pegas100 06.01.2025, 18:15 Ano máte pravdu! On nikdo nikoho nenutí pospojit vanu. V TNI 33 2000-7-701 čl.3.9.5. je psáno:
Dopl.pospojení musí zahrnovat všechny neživé části a cizí vodivé části. Vana žádná cizí vodivá část není. Kdysi byla, když byl odpad z litiny. Dne je vana v podstatě uložena izolovaně. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Jan Yossarian 06.01.2025, 21:57 Mno, nikoliv TN-S ale TN-C-S. A pokud má vana svorku na pospojení, pak je dobré číst, co píše výrobce vany v návodu použití. To je závazný dokument. Jinak souhlasím s úvahou! :-)
Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Milan Hudec 06.01.2025, 22:17 Neuzemněná vana je potenciálně na úrovni podlahy, rozdíl lze spatřit v odporu ve velikosti plosek nohou na podlaze vs. napařené prdeli ve vaně.
Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Martin Babrňák 07.01.2025, 07:12 když už jsme u těchto úvah tak co by se muselo stát aby měla ta pračka na krytu síťové napětí?
pokud je zapojena do TN-C tak kolik je spojen s N a tudíž by vybavil jistič, pokud v TN-C-S tak by vybavil chránič. Leda by došlo k poruše v pračce a zároveň byla buď porucha v zásuvce a nebo byla zásuvka špatně zapojena. To bych spíše bral jako úvahu jaké napětí se může objevit mezi vanou a podlahou pokud v té soustavě TN-C je vana zapojena na PEN, který není nikde řádně uzemněn. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Milan Hudec 07.01.2025, 08:16 Pračka bude mít na krytu napětí při.přerušeném PENu, nebo při poruše v pračce, ale také při poruše jiného spotřebiče, a ted napíši zjednodušeně "toho samého zás.obvodu" (porucha z jiného obvodu bude do jisté/větší míry eliminována lištou PE v rozvodnici).
Toto byl jeden z důvodů (řekl bych hlavní) proč se pro pračky/zásuvku v koupelně tahal i v dobách max.šetření materiálem zvláštní přívod. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.01.2025, 09:49 Tuto úvahu jsem řešil někdy v roce 1983 kdy jsem uvažoval, zda si kovový stůl uzemním nebo neuzemním. To byla doba, kdy se mi v šuplíku ještě neválelo tolik proudových chráničů, co dnes.
Dnes jednoduše vycházím z myšlenky, kde chci očekávat "nulu", tam ji přivedu. (drinks) Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Jan Franěk 07.01.2025, 10:02 Za mne je nejsnadnější a nejspolehlivěj ší když máte vše na jednom potenciálu. Vámi popisovaný případ jsou prakticky minimálně dvě poruchy, přitom už jedna by měla vést k vybavení předjištění či jiné ochraně a tedy by nemělo k podobné situaci prakticky nikdy dojít.
Zde se vždy budou setkávat dvě roviny. Vyrovnání potenciálu a riziko zavlečení jiného potenciálu. Nicméně i při zavlečení jiného potenciálu riziko nehrozí, pokud bude všechno na tom jednom potenciálu. Taky jedna z úvah. Jinak izolovaně uložená vana, plastové rozvody vody i plastový odpad. Nevidím moc důvodů k tomu abych tuto vanu musel nutně přizemnit, nebo pospojovat. Pro jistotu? Může být. ALe není to nutné pokud se bavíme o nové koupelně provedené dle platných předpisů. Ve starých rozvodech TN-C to byla nutnost a opravdu rozumná. V praxi se setkávám občas i s tím, že i minimální rozdíl potenciálu vnímají citlivější osoby (zpravidla ženy) třeba během sprchování, obzvlášť pokud mají na kůži nějakou ranku (škrábanec, řeznou ránu a podobně) . Tedy za určitých specifických podmínek. Řešením bývá právě to vyrovnání potenciálu. Proto vždy tahám pod vanu vodič pospojení, jen ne vždy jej připojím k vaně. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Jiří Kantner 07.01.2025, 10:43 V TN-C síti byly důvody pro pospojení spotřebičů v koupelně dva - redundance vodiče PEN a pak vyrovnání potenciálu všech kovových částí v místnosti - bez něj mohl totiž úbytek na pracovním PEN při větších odběrech vést k pozorovatelném u brnění a průtoku malého proutu tělem obsluhující osoby. I když se jednalo o hodnoty v řádu desítek nebo stovek mikroampér, mohou to lidé cítit.
V dřívějších dobách neexistovala jiná možnost než kovové vodovodní trubky, casto i odpadní trubky bývaly litinové těsněné (spojované) litým olovem. Riziko zavlečení cizího potenciálu bylo docela veliké. Ono je potřeba, než někdo začne bezhlavě tahat žlutozelené dráty, přemýšlet o tom čeho tím chci dosáhnout a jaké riziko tím hodlám eliminovat. Abychom se zase nevraceli k přizemňování kovových vodoinstalační ch baterií na plastovém rozvodu, pro které není v 99 procentech žádný racionální důvod. Když budu mít neuzemněnou kovovou vanu tak bude proud při náhodném dotyku na potenciál L clověkem v ní se koupajícím omezen především odporem zdiva. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2025, 15:50 ... Přesně tak. Nikdy nevíte jaký potenciál vám tam odněkud objeví V praxi se setkávám občas i s tím, že i minimální rozdíl potenciálu vnímají citlivější osoby ... Ono tam třeba nebude plné síťové napětí, on tam nepoteče takový proud, aby vám to přímo ublížilo Ale stačí k nepřiměřené reakci, pádu a lepším případě je z toho pořádná modřina Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Rozvodak 10.01.2025, 23:24 Za mne je nejsnadnější a nejspolehlivěj ší když máte vše na jednom potenciálu. Souhlas. Zrovna nedávno jsem byl u incidentu probíjející vodovodní baterie, v rok staré novostavbě. Velké překvapení bylo, že závada byla v myčce nádobí. Mezi baterií a nejbližším kolíkem zásuvky se naměřilo 72 VAC. Voda v PPR, všechny okruhy za funkčními chrániči, které nevybavily. Někde ve spotřebiči došlo k zavlečení napětí na vodní sloupec v přívodní hadici. Název: Re: Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Přispěvatel: Václav Třetí 11.01.2025, 11:29 Souhlas. Zrovna nedávno jsem byl u incidentu probíjející vodovodní baterie, v rok staré novostavbě. Velké překvapení bylo, že závada byla v myčce nádobí. Mezi baterií a nejbližším kolíkem zásuvky se naměřilo 72 VAC. Voda v PPR, všechny okruhy za funkčními chrániči, které nevybavily. Někde ve spotřebiči došlo k zavlečení napětí na vodní sloupec v přívodní hadici. Ve spotřebiči došlo zřejmě k prorezivění topného tělesa nebo k poruše napouštěcího ventilu, celkem běžné závady myček a praček. Unikající proud nebyl dostatečný k iniciaci chrániče, ten je pro předepsaný chránič 30mA dle normy 15 až 30mA a typicky bývá výrobní tolerance 18 až 24mA, což se v počátku poruchy nemusí dosáhnout. K původnímu dotazu: Pokud se tazatel bojí pospojované (uzemněné) vany, nechť si pořídí vanu plastovou - laminátovou. |