Název: Co může zabránit požárům akumulátorů? Přispěvatel: Tým Elektrika 16.12.2024, 08:02 Li-ion Tamer GEN3 je pokročilý bezpečnostní prvek pro baterie
Nový systém pomáhá předcházet požárům baterií. Li-ion Tamer GEN3 dokáže odhalit problém v baterii dříve, než ho zachytí běžné senzory kouře nebo teploty – až o 12 minut rychleji. Rozpoznává unikající plyny, které signalizují počínající závadu, a umožňuje zasáhnout včas. Systém přesně ... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/li-ion-tamer-gen3-je-pokrocily-bezpecnostni-prvek-pro-baterie/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/li-ion-tamer-gen3-je-pokrocily-bezpecnostni-prvek-pro-baterie/@@eview) Související ... ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/li-ion-tamer-gen3-je-pokrocily-bezpecnostni-prvek-pro-baterie/@@eview) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co může zabránit požárům akumulátorů? Název: Re: Co může zabránit požárům akumulátorů? Přispěvatel: Peter Munka 16.12.2024, 10:31 Skor nez detekcia by ma zaujimal hasiaci system, napriklad pre aku v rodinnom dome, ktore pochybna firma umiestni tam, kde je volne miesto. Na akumulatorovne su prisne predpisy (aj ked skor pocitaju s olovenou technologiou a unikom vodika). Co na to poistovna ?
Název: Re: Co může zabránit požárům akumulátorů? Přispěvatel: Vlado Konrád 16.12.2024, 15:28 V 99,99% o tom ani netuší, lebo jej to nik nenahlási. ( FVE na streche) A ak by niekto v poisťovni nahlásil akumuátorovňu v dome, padne mu poistka, podobne ako sklad benzínu v garáži. Nik nemá projekt požiarnej ochrany odsúhlasený hasičmi. Poisťovňa sa s tým vysporiada po požiari. A rada. Plnenie 0. Priateľa som k tomu dokopal, upravili poistnú zmluvu, zmenila sa konštrukcia strechy → panely na nej . Akumulátorovňa pod schodami nie je nijak poistená, nik by ju nepovolil. "Odborná" firma išla v meste montovať rozpojovací bod s Ik 6kA . Keď som ich na to upozornil, pozerali ako potkan z múky, ani netušili prečo, ale leteli kúpiť PL7.
Název: Re: Co může zabránit požárům akumulátorů? Přispěvatel: Jan Hájek 16.12.2024, 22:54 Tady takový výňatek z doporučení pojišťovny:
Bateriové úložiště by mělo být umístěno v samostatném požárním úseku s vysokou odolností (nejméně 120 minut), vybaveném detekcí teploty, EPS, případně vhodným SHZ dle mezinárodně uznávané normy, se vstupem zvenčí objektu (případně požární dveře 120 minut, pokud je vstup i zevnitř). Baterie by mělo být možné jednoduše odpojit a vymístit ven z objektu. Detekce teploty a požáru by měla být instalována vždy a měla by být ideálně součástí komplexního systému EPS celého objektu. Důležité je, aby signalizace byla svedena do místa se stálou obsluhou (ostraha, případně PCO) a aby systém uměl automaticky provést potřebné akce (odpojení apod.). |