Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: pani_jechova 02.12.2024, 19:25



Název: Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
Přispěvatel: pani_jechova 02.12.2024, 19:25

Z prostorových důvodů bychom potřebovali umístit dvojzásuvku, termostat podlahového topení a dvojvypínač na světla místo do stěny (kde to momentálně už je nachystané na připojení) do dřevěné bočnice kuchyňské linky. Tato bočnice bude mít ve spodní a horní části odvětrávací mřížku kvůli ledničce.
Vidí tam odborníci problém? Bohužel potřebuju rychlou odpověď kvůli truhláři, který na to čeká a můj elektrikář leží s covidem a nebere telefony.
V přiloženém obrázku jsou žluté znázorněné cca pozice odvětrávacích mřížek, červeně výše uvedené elektrokompone nty.
Přikládám také fotku aktuálního umístění ve stěně.


Název: Re: Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
Přispěvatel: Pavel Čermák 03.12.2024, 14:46
Bude-li odborně provedeno (v krabicích do hořl.materiálů atd..) a lze-li ze stávajících vývodů
provést správně přeložení kabelů, nevidím problém.


Název: Re: Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.12.2024, 19:37
Naprostý souhlas. Za dodržení norem pro instalaci elektroinstala ce do nábytku, v tom problém není.


Název: Re: Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
Přispěvatel: Pavel Křižan 12.02.2025, 21:10
Děkuju za odpovědi. Nakonec se vše podařilo.