Název: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Černých 28.11.2024, 23:24 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe, nebo jiných přístrojů co jsou v rozvaděčích, jako chrániče atd...
Často vidím, že i zkušení elektrikáři dávají pod svorkou jednoho jističe 2 vodiče stejného průřezu (CYKY vodiče) . Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce" Jak to vidíte vy? Takových rozvaděčů, kde jsou pod svorkou jističe 2 vodiče je dost, revizi mají taky. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2024, 08:18 Již se to tu několikrát probíralo. Pro vyhledání starších diskusních vláken použijte lištu vyhledávání v horní části diskusí.
U některých výrobců je možné připojit více vodičů pod jeden třmen. Vždy by to mělo být uvedeno v jejich katalogu a když ne, je pak potřeba dotazovat výrobce např. kontaktováním jejich obchodního zástupce. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Černých 29.11.2024, 09:01 Pane Horský děkuju za odpověď.
Tady jde o to, když jsou ty příspěvky starší, jak píšete, zda jsou aktuální. Normy se v elektro oboru neustále mění Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Blažej 29.11.2024, 09:33 Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.
Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Kvita Ladislav 29.11.2024, 10:35 Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Ondřej Šebesta 29.11.2024, 11:03 Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu. Jističe LTN od OEZ - dokonce 4x vodič (2x + 2x vodič stejného průřezu) Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Pavel Horský 29.11.2024, 11:16 Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu. (poklona) kolegům za uvedení vámi poptávaného. Docela dobře jste si to mohl najít sám. Nic na tom není. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jan Yossarian 29.11.2024, 11:21 Pane Horský děkuju za odpověď. Příspěvky starší jsou mnohdy cennější než některé aktuální. Normy se sice mění ale váš dotaz s normou nemá nic společného. Pan Horský odpověděl správně. Každý výrobce deklaruje správný způsob zapojení vodičů do svého přístroje. Protože výrobce vyrábí vlastní konstrukci. Norma říká nějaké obecné doporučení ale výrobci svým návodem dávají přesný závazný návod.Tady jde o to, když jsou ty příspěvky starší, jak píšete, zda jsou aktuální. Normy se v elektro oboru neustále mění A určitě tu bylo probíráno, že to chce nějaký minimální základ z učiliště prvního ročníku. Jak vypadá svorka, jaký je její třmen. Jak se třmen bude chovat, pokud připojím jiné průřezy a víc vodičů ... To je pořád dokola. To se musí stále apetovat jen proto, že se nechce někomu hledat? Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Černých 29.11.2024, 12:04 Příspěvky starší jsou mnohdy cennější než některé aktuální. Normy se sice mění ale váš dotaz s normou nemá nic společného. Pan Horský odpověděl správně. Každý výrobce deklaruje správný způsob zapojení vodičů do svého přístroje. Protože výrobce vyrábí vlastní konstrukci. Norma říká nějaké obecné doporučení ale výrobci svým návodem dávají přesný závazný návod. Mě taky zajímá ten pohled na spor REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zdeA určitě tu bylo probíráno, že to chce nějaký minimální základ z učiliště prvního ročníku. Jak vypadá svorka, jaký je její třmen. Jak se třmen bude chovat, pokud připojím jiné průřezy a víc vodičů ... To je pořád dokola. To se musí stále apetovat jen proto, že se nechce někomu hledat? Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jan Palička 29.11.2024, 13:00 Mě taky zajímá ten pohled na spor REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde Pokud výrobce uvede v návodu způsob použití výrobku a výrobek má na ten způsob použití certifikován, tak je názor kohokoliv jiného irelevantní. Je ale potřeba v tom návodu přesně číst, CO, JAK a KOMU výrobce povolil. Což by měl každý absolvent ZŠ poměrně úspěšně zvládnout.Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu. Jinak slovo "obvykle" má také svůj význam, který se od slova "výlučně" nebo "pouze" dost liší. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Kvita Ladislav 29.11.2024, 13:05 Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu. To, že něco má obvykle být nějak, není asi dost pádný argument. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 29.11.2024, 13:08 Jenže:
Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jan Palička 29.11.2024, 13:19 Jenže: To, že je montér trochu flink, neznamená, že je systém jako celek špatný. Koneckonců nikdo ho do té možnosti nenutíPokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 29.11.2024, 14:14 Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce" Jak to vidíte vy? Mě taky zajímá ten pohled na spor REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu. Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle. ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3 Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jan Yossarian 29.11.2024, 17:40 Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle. Přesně tak!ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3 Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy. Třměn pevný, rozdílné průřezy = naprd, viz Milan Hudec. Třmen pohyblivý, dva rozdílné průřezy, OK. Ale myslím, že na to stačí zdravý úsudek po prozkoumání konstrukce. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jan Franěk 29.11.2024, 21:01 ..... Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce" Jak to vidíte vy? Takových rozvaděčů, kde jsou pod svorkou jističe 2 vodiče je dost, revizi mají taky. A proč citujete a oháníte se pouze částí té věty? (norm) Celá věta : Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy. Když tuto větu přečtete celou, máte přece jasnou odpověď na vaši otázku. (norm) (drinks) Jedna svorka jeden vodič platí především pro rozvaděče DBO a svorkovnice PE a N . Jednak je to praktické a bezpečnější a pak nejde o svorky určené pro více jak jeden vodič. Za mne jsou skvělé bezšroubové svorkovnice, které prostě neumožní ignorantům jiné připojení než to výrobce doporučené. Myšleno z pohledu počtu vodičů ve svorce. Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.11.2024, 21:05 ... A proto můžeme být rádi za pravidlo, podle kterého se elektrická zařízení a rozvody mohou provozovat a revidovat podle norem platných v době uvedení do provozuNormy se v elektro oboru neustále mění A pokud výrobce dokáže připravit řešení, které je srovnatelně kvalitní jako to, co norma napovídá jako obvyklé, jako RT s tím nemám problém Název: Re: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe? Přispěvatel: Jiří Černých 30.11.2024, 00:16 Máte pravdu, nevěděl jsem, že mnou citovaná norma není úplná. Použil jsem to, co použil revizák. Vytrhnul si z toho jen to co se mu hodilo
|