Název: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 26.11.2024, 20:37 Prosím o radu nebo nasměrování, jaká součástka může být příčinou padajícího jističe 2roky staré klimatizace Toshiba RAS-16J2AVSG-E. Klimatizace je normálně funkční chladí/topí. Jen začala například v noci, když je v klidu a neběží nahodile shazovat jistič 16A. Někdy to udělá ten samý den, jindy třeba až třetí den. Na tomto okruhu je pouze tento spotřebič. Klimatizace má venkovní a vnitřní jednotku. Venkovní je připojena na přívod na tento jistič. Vnitřní je propojena s venkovní dalším kabelem.
Abych ověřil že je v pořádku přívodní okruh, napojil jsem venkovní jednotku přes jiný kabel na jiný jistič a děje se to samé. Odpojil jsem vnitřní jednotku a děje se to samé. Takže to dělá venkovní jednotka. Ve venkovní jednotce pohledem není nic v nepořádku ani deska ani jiné díly Otázka zní: Jaká komponenta je schopna shodit 16A jistič, když klima neběží. Po nahození jističe klimatizace normálně funguje. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.11.2024, 11:27 Mě vyhazuje klimatizace jistič, když mám znečištěné voštiny kondenzátoru chladiva na vnější jednotce (po vyčištění voštin mám vždy na rok od výpadků jističe pokoj).
Vyhazuje mi to jistič ale za chodu chladící jednotky (ne za klidu, jak píšete). Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.11.2024, 11:47 Pořád v té venkovní jednotce běží nějaká řídící jednotka, která bude napojená přes napájecí zdroj, může být načnutý nějaký kondík/cívka ve zdroji.
Může tam být el. topení pro temperování, které se spíná jen když jednotka nejede... Bez znalosti konkrétní jednotky těžko říci. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.11.2024, 12:41 Pro jistotu se zeptám. Vyhazuje to opravdu jistič a není to proudový chránič?
Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 27.11.2024, 14:39 Pro jistotu se zeptám. Vyhazuje to opravdu jistič a není to proudový chránič? Nene je to jistič Pořád v té venkovní jednotce běží nějaká řídící jednotka, která bude napojená přes napájecí zdroj, může být načnutý nějaký kondík/cívka ve zdroji. Může tam být el. topení pro temperování, které se spíná jen když jednotka nejede... Bez znalosti konkrétní jednotky těžko říci. souhlasím, díky za nápad. Deska má označení WP-044-03, úplné schéma se mi nedaří dohledat, přidám tedy alespoň to co mám. Mám i manuál výrobce ale má 20MB a ten nepřiložím Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.11.2024, 15:02 Přiznám se k jednomu kutilskému bastlířskému řešení.
Už jsem jednou rozpojoval napájecí větve a cpal tam držáky na trubičkové pojistky, abych zjistil co občas shodí jištění přívodu... (poklona) Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Peter Munka 27.11.2024, 17:03 Podla schemy to ma vnutri plno dalsich poistiek, tie su ok, kedze po nahodeni istica to bezi ako nic dalej. Zameral by som sa na izolacny stav kablov, mozu byt niekde chytene klincom, skrutkou, profilom na sadrokarton, navlhnute, fusersky napojene kdesi pod omietkou ...
Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: M S 27.11.2024, 17:12 Hm, mozno transily, je ich tam vcelku dost. Na scheme rezistor so sikmou ciarou a oznacenim U. Pripadne modul softstartu, na scheme ako triak s teplotnym snimacom premosteny kontaktom rele.
Zjavne to nie je tvrdy skrat, inak by ste mali po 25A poistke. Premerajte rele, ci niektoremu nelepi kontakt, napriklad zrovna ten triakovy softstart. Schema je samozrejme zjednodusena, tazko povedat, ci sa aktivuje len raz pri pripojeni napajania, alebo odpaja celu AC/DC stranu inverterov pri kazdom vypnuti kompresora a ventilatora. Stav kablov k internym komponentom je dalsia moznost. Napajanie ste uz skusali zo zasuvky, takze necakam kabel trafeny vrtackou. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Peter Munka 27.11.2024, 18:07 Napajanie ste uz skusali zo zasuvky, takze necakam kabel trafeny vrtackou. Co stale nevylucuje problem v prepojeni vonkajsia - vnutorna jednotka. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: M S 27.11.2024, 19:39 Precitajte si prvy prispevok este raz, OP skusil vnutornu jednotku odpojit.
Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 27.11.2024, 19:41 Otázka zní: Jaká komponenta je schopna shodit 16A jistič, když klima neběží. Po nahození jističe klimatizace normálně funguje.
[/quote] V tomto počasí i když je jednotka vypnutá dochazí k nahřivaní oleje topným kabelem, může byt problém tam. Nebo chycená invertorová deska, nato se použivá specialni měřák od refca, ten je schopný z měřit invertorovu desku asi je ok... Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Tomáš Vyšohlíd 28.11.2024, 14:19 Koukám na ty fotky a zaujalo mne:
1 - Na třetí fotce vidím nějakou "neelektronicky se tvářící žvejkačku" (na integrovaném obvodu v pravé třetině fotky, přitom na páté fotce, která je zřejmě z nějaké dokumentace, není) - o co se jedná, má tam co dělat ? 2 - Na první fotce je pravá část desky trochu tmavší - není to nějaká mastnota (např. vyteklé chladivo) nebo se jedná jen u nějaký stín při focení ? 3 - Jen pro jistotu - propojovací kabel z vnitřní jednotky jste odpojil ve vnější jednotce ? Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 29.11.2024, 08:55 Varistory mě napadají též - tím bych asi začal.
Předehřev bych osobně nepodezíral. Co vím, tak Toshiby ohřívají kompresor až při požadavku na chod a ohřívají ho proudem přes vinutí motoru. Pak už mě bohužel jen napadá, že může být načnutý usměrňovač nebo nějaký IGBT v tom měniči kompresoru (měnič pro ventilátor a zdroj pro elektroniku jsou za malými rychlými pojistkami - tam bych asi problém nehledal). Zkusil bych asi též sledovat napětí v síti během noci. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 29.11.2024, 13:12 Díky za spousta odpovědí, asi se pokusím reagovat na každou zvlášť:
Varistory mě napadají též - tím bych asi začal. OK dám si s tím práci než zavolám servis a desku vyndám a pokusím se něco identifikovat. Sledování nočního napětí dobrý nápad, zkusímPředehřev bych osobně nepodezíral. Co vím, tak Toshiby ohřívají kompresor až při požadavku na chod a ohřívají ho proudem přes vinutí motoru. Pak už mě bohužel jen napadá, že může být načnutý usměrňovač nebo nějaký IGBT v tom měniči kompresoru (měnič pro ventilátor a zdroj pro elektroniku jsou za malými rychlými pojistkami - tam bych asi problém nehledal). Zkusil bych asi též sledovat napětí v síti během noci. Koukám na ty fotky a zaujalo mne: jak jsem zmiňoval výše desku vyndám a zkusím prověřit všechny tyto možnosti, (poklona) za ně. Přívodní kabely bylo první co mě napadlo, ale nepřišlo mi to jako pravděpodobné. Celý rozvod je nový a dávám si na kabely sakra pozor abych je já ani nikdo jiný neprovrtal. Proto mě napadlo i to napojení přes jiný kabel a to se chová stejně. Mám podezření na tu elektroniku, ale asi si to nechci přiznat, fungovalo to 2 roky bez problému. A dle toho manuálu se rovnou mění celá deska v případě problémů. Kabely propojující vnitřní periferie jsou jako nové. Zkusím ještě odpojit vnitřní jednotku venku abych vyloučil i ten druhý kabel.1 - Na třetí fotc Stav kablov k internym komponentom je dalsia moznost. Napajanie ste uz skusali zo zasuvky, takze necakam kabel trafeny vrtackou. Jak píšete pojistky na desce jsou ok.e vidím nějakou "neelektronicky se tvářící žvejkačku" (na integrovaném obvodu v pravé třetině fotky, přitom na páté fotce, která je zřejmě z nějaké dokumentace, není) - o co se jedná, má tam co dělat ? 2 - Na první fotce je pravá část desky trochu tmavší - není to nějaká mastnota (např. vyteklé chladivo) nebo se jedná jen u nějaký stín při focení ? 3 - Jen pro jistotu - propojovací kabel z vnitřní jednotky jste odpojil ve vnější jednotce ? [/quote] 1- Dobrý postřeh, až to vyndám podívám se na to. 2- nene to jenom fotkou. Deska je čistá. Je umístěná úplně nahoře v poměrně robustní plechové krabici 3- ha, odpojil jsem ho uvnitř, zkusím odpojit venku, abychom vyloučili i ten kabel vedoucí dovnitř - super! Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 29.11.2024, 13:13 Hm, mozno transily, je ich tam vcelku dost. Na scheme rezistor so sikmou ciarou a oznacenim U. Pripadne modul softstartu, na scheme ako triak s teplotnym snimacom premosteny kontaktom rele. Zjavne to nie je tvrdy skrat, inak by ste mali po 25A poistke. Premerajte rele, ci niektoremu nelepi kontakt, napriklad zrovna ten triakovy softstart. Schema je samozrejme zjednodusena, tazko povedat, ci sa aktivuje len raz pri pripojeni napajania, alebo odpaja celu AC/DC stranu inverterov pri kazdom vypnuti kompresora a ventilatora. Podla schemy to ma vnutri plno dalsich poistiek, tie su ok, kedze po nahodeni istica to bezi ako nic dalej. Zameral by som sa na izolacny stav kablov, mozu byt niekde chytene klincom, skrutkou, profilom na sadrokarton, navlhnute, fusersky napojene kdesi pod omietkou ... fušeřina je vyloučená, to provrtání snad i také, kabely vedou pod omítkou. Jak jsem psal proto jsem zkoušel i jiný přívodNázev: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 29.11.2024, 13:14 Proč to vlastně celé řeším... Venkovní jednotka je na hůře přístupném místě a měl jsem snahu to nějakým způsobem pořešit než mi tam bude dupat půl dne technik. Trochu mě to mrzí, kupoval jsem Toshibu se kterou by neměly být problémy. Nedá se nic dělat.
Postřeh z posledních pár dnů. Zapnul jsem klimu na pár minut - normálně běžela (na režim topení - je zima) . Tento samý den o pár hodin později shodila jistič. Jistič jsem nahodil a poté jsem s klimatizací nic nedělal a jistič už 3 dny drží. Dnes jsem ji zkoušel zapnout jen na "foukání" to je funkce, u které se nezapíná kompresor venkovní jednotky, tak jsem zvědav. Takové trochu zoufalé sledování :) Napadla mě ještě jedna myšlenka, kterou zatím v mysli odkládám co nejdál, protože se mi z principu věci nelíbí. Mohl bych zkusit vymenit jistič např. za 20A Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Mirek Lukš 29.11.2024, 13:19 no ty odpovědi to je nakonec katastrofa. :( měl jsem napsanou jednou delší, ta nešla odeslat a pak při rozdělování se z toho stal salát. Ale nemůžu je editovat.
Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Milan Hudec 29.11.2024, 13:25 Vaše klima má 4,6KW, tudíž předpokládám, že za ty dva roky unavila jistič 16A, tj.3,6KW+korekce.
Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 29.11.2024, 13:52 Vaše klima má 4,6KW, tudíž předpokládám, že za ty dva roky unavila jistič 16A, tj.3,6KW+korekce. 4,6 kw chladicí výkon, ale příkon je daleko nižší.. Název: Re: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Peter Munka 29.11.2024, 21:22 Klima v rezime ohrev ma problem s namrazou na vonkajsej casti, ktora tam logicky vznika pri teplote vonkajsieho vzduchu pod cca 8 stupnov. Z toho dovodu si na kratky cas rezim zmeni a pusti horuce medium do vymennika tepla, aby sa namraza roztopila a odpadla. Svoje spravi aj zmena tlaku v pomerne tenkych medenych rurkach. Nebude tam nieco pokazene na elektromagneti ckom ventile alebo jeho riadeni ?
Název: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 29.11.2024, 22:09 Klima v rezime ohrev ma problem s namrazou na vonkajsej casti, ktora tam logicky vznika pri teplote vonkajsieho vzduchu pod cca 8 stupnov. Z toho dovodu si na kratky cas rezim zmeni a pusti horuce medium do vymennika tepla, aby sa namraza roztopila a odpadla. Svoje spravi aj zmena tlaku v pomerne tenkych medenych rurkach. Nebude tam nieco pokazene na elektromagneti ckom ventile alebo jeho riadeni ? mechanické zatuhnutí, spečená cívka, mezizávitový zkrat, špatně nasazená cívka.....čast é závady solenoidů |