Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirka2018 24.11.2024, 11:43



Název: Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)?
Přispěvatel: Jirka2018 24.11.2024, 11:43
Firma na hranici mého pozemku postavila přípojkovou pojistkovou skříň (pilíř) a elektroměrový rozvaděč (pilíř). Přípojková pojistková skříň je ve vlastnictví ČEZ, zatímco elektroměrový rozvaděč je můj. Oba pilíře jsou ve spodní části vzájemně sešroubovány. Po vydatných deštích došlo k jejich naklonění a nyní stojí nakřivo. Kabely k pilířům byly vedeny protlakem pod cestou, přičemž pilíře stojí nad zasypanou cílovou jámou. Půda v tomto místě je jílovitá a podle mého názoru nebyla při zásypu dostatečně zhutněna (pod pilíři ani vedle nich),   což pravděpodobně přispívá k současnému stavu. Jakým způsobem lze stabilizovat a správně narovnat přípojkovou pojistkovou skříň a elektroměrový rozvaděč?


Název: Re: Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 25.11.2024, 19:07
Otázka je, proč byste to měl dělat vy. Reklamujte špatně provedenou práci u dodavatele. S velkou pravděpodobnos tí nedodrželi montážní návod.
Sešroubování SS a ER na hulváta šrouby se nelíbí distributorům a dokonce je v rozporu s návodem.
Pokud byste to chtěl řešit sám, nevyhnete se odkopání pilířů. Podle toho, jak moc jsou nakloněné, to může být až úplně k základu a tam najdete přívodní kabel, který když trefíte, máte zbytečnou starost navíc.
Pokud je tedy dílo v záruce, reklamujte, navíc je-li zjevné, že byla montáž odbytá, měl by existovat prostor pro určitou kulanci stran dodavatele prací.