Správná volba a použití jisticích prvků a proudových chráničů, nová ČSN 33 2000-5-53 ed. 3
    V přednášce byly probírány různé typy proudových chráničů (A, B, F, G) a jejich vhodnost pro specifické aplikace, jako jsou jednofázové a třífázové frekvenční měniče či fotovoltaické instalace. Zdůrazněna byla nutnost vždy se řídit pokyny výrobce zařízení, protože elektrikáři nemusí vědět, jak je zařízení interně konstruováno. Nově představený typ F je vhodný pro jednofázové frekvenční měniče, má odolnost proti stejnosměrným reziduálním proudům do 10mA a automaticky splňuje i vlastnosti typu G. Pro jednofázové měniče je doporučeno použít typ A nebo F, zatímco pro třífázové měniče je nutný typ B. Přednáška byla zakončena doporučením prostudovat příslušné normy pro detailnější informace a zdůrazněním významu bezpečnosti v elektrických instalacích.
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/solid-63-spravna-volba-a-pouziti-jisticich-prvku-a-proudovych-chranicu-nova-csn-332000-5-53-ed-3)
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde! (http:///video/2023/23-solid-eaton-stfr.fhd.mp4)



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
   


Název: Re: Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
Přispěvatel: opatovice64 02.11.2024, 17:58
Žádné algoritmy neplatí, je třeba dodržovat podmínky jednotlivých výrobců, neboť se často diametrálně liší.
Mám na mysli především jištění chráničů před účinky zkratů a přetížení.
Hodně projektantů o tom nemá ani páru, ale hlavně, že na dokumentaci mají kulaté razítko Č...T.