Přispěvatel: Jiří Fortuník 15.10.2024, 18:14
Pro změnu tarifu je nutné předělat rozvaděč na HDO, ale technik mi sdělil, že umístění rozvaděče je nevhodné kvůli schodům a, že by to PRE nezaplombovalo a přišel by o licenci a musí se posunout mimo schody. Je to tak nebo je zádrhel někde jinde?


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.10.2024, 21:31
Ta "norma" jsou Připojovací podmínky.
Jsou dostupné na webu, u jednotlivých dodavatelů se mírně liší, ale zásada volného prostoru před elektroměrem je srovnatelná.
Zpravidla se to toho "nerejpá",  dokud se nic nemění, ale jak někdo vyvolá nějakou změnu, je tlak na to, aby to bylo podle aktuálních PP


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.10.2024, 06:28
 Technik má bohužel pravdu. Požadavek, že ER musí být mimo schody je starý a stejný u všech třech distibutorů v ČR. Ten ER nevypadá, že by byl z dob, kdy se to nevyžadovalo. Je otázka, proč to tak někdo v minulosti udělal a kdo to povolil a zaplomboval už tenkrát. Jak je starý objekt? Má ER výrobní štítek, měl by na něm být uveden rok výroby. Pro vás mrzuté je to, že bude třeba předělat více odběrných míst  a za Vaše peníze.

Setkal jsem se s objekty, kde na chodbě nebylo místo na umístění ER a ten se dával do mezipatra, nebo do vstupní chodby v přízemí pro všechny byty v objektu. To se obvykle jednalo o rekonstrukce starých objektů, kde byly elměry ještě v bytech.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: pegas100 16.10.2024, 07:06
Tak tam před RE udělejte dřevěnou plošinku.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.10.2024, 08:19
Tak tam před RE udělejte dřevěnou plošinku.

To by při požadovaném rozměru 800mm ze schodnic moc nezbylo.
Pracovník energetiky má bohužel pravdu.
Vyšel na vás černý Petr.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 16.10.2024, 09:17
Něco podobného jsem řešil asi před 2 roky na RD v rajónu E GD.
Stejný stav,ale schodů asi 10 ...Na místě starý elměrák,odpojen asi 5 let!
Mladý pár si tento dům koupil a chtěl ho zapojit.Elměrá k se jen vyměnil za nový ,ale na stejném místě jako jsou fotky od kolegy...Další místo bylo pod schody ale na chodníku,kde chodilo hodně lidí a někdy dělali neplechu a HV vypínali .....
Vše nové,přišel technik dát elměr. a jak to uviděl odešel,neplomboval!!
Nic se nedělo,chtěli místní technici předělat elměrák na místo jiné...Byla už zima,pár měl malé dítě a už bydleli..
Je to celé povídání na dlouho.....zkr átím to.
Asi po měsíci (brali elektriku od sousedů) handrkování napsala email na vedení E GD do Budějic a do dvou dní
dojel ten samý technik,co to nechtěl zapojit na sít ,    že má rozkaz od vrchního "velení" EGD to osadit!!
No tak jsem ještě toho technika neviděl rozuřeného a nasraného....J enže podle fotek jejich nadřízené "velení"
rozhodlo tuto akci uzavřít!
Dá se někdy i domluvit!  (poklona)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.10.2024, 21:19
https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/spolupracujici-firmy/podnikove-normy/ (https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/spolupracujici-firmy/podnikove-normy/)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.10.2024, 10:07
Osobně bych na nějakou mimořádnou vstřícnost nespoléhal.
Toto řešení je v rozporu s bezpečným prostorem při práci (např. ČSN EN 50110-1). Osobně bych se nechtěl vrtat v rozvaděči pod napětím a přitom stát na schodech.
Nevím, jak u ostatních distributorů, u ČEZd chodí bezpečáci a jsou dost neodbytní. Pochybuju, že by někdo podobné řešení schválil.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.10.2024, 06:31

Toto řešení je v rozporu s bezpečným prostorem při práci (např. ČSN EN 50110-1). Osobně bych se nechtěl vrtat v rozvaděči pod napětím a přitom stát na schodech.


Nejsou to pouze problémy s rozvaděčem nad schody. Znám komplex šesti obytných budov (asi 10 let starých),  kde ve čtyřech z nich je umístěn rozvaděč pro společnou spotřebu v prostoru, kam se otvírá křídlo neprůhledných dveří. Každý, kdo je nucen v tomto rozvaděči něco dělat je ohrožován obyvateli, kteří z objektu odcházejí. Velice nebezpečná situace, být naražen do odkrytovaného rozvaděče pod napětím. Projektant to nezvládl, byť by se dalo umístit rozvaděč bezpečně a RT byl zřejmě kamarád nebo uplacený. Obdobných chyb se najde mnoho!


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.10.2024, 09:16
Náklady za přemístění kvůli HDO se vrátí tak za padesát let.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 18.10.2024, 11:28
Citace
Osobně bych se nechtěl vrtat v rozvaděči pod napětím a přitom stát na schodech.

Normy,zákony by se měli dodržovat.... (norm)

Ale kolikrát vrtáte v elměráku...jed nou za 20-30 let?? To je možná i později.... (poklona)
A to vždy bez napětí....
Každoroční 1x zápis spotřeby není problém!
Neříkám,že je to v pořádku......


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.10.2024, 21:01


Ale kolikrát vrtáte v elměráku...jed nou za 20-30 let??
Neříkám,že je to v pořádku......

Vím o pár případech, kdy po výměně elektroměru či při rozkrytování, škrtnul elektroměrář plechem o některou ze svorkovnic a vytáhl si oblouk. Pokud se komukoliv začne tavit plech před očima, logicky ustoupí a pokud stojí na schodišti...
Není to dobře a není ani dobře že si někdo vydupává vyjimky.
Ale je fakt, že takový člověk dokáže uhádat i slevu s policajtem při silniční, což se může hodit.  (dance)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Rozvodak 20.10.2024, 23:59
Pro změnu tarifu je nutné předělat rozvaděč na HDO, ale technik mi sdělil, že umístění rozvaděče je nevhodné kvůli schodům a, že by to PRE nezaplombovalo a přišel by o licenci a musí se posunout mimo schody. Je to tak nebo je zádrhel někde jinde?

Ptočtěte si PN MM501, technik má pravdu.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2024, 09:19
Ale kolikrát vrtáte v elměráku...jed nou za 20-30 let?? To je možná i později.... (poklona)

Několikrát do roka a prakticky vždy pod napětím.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 21.10.2024, 12:23
Několikrát do roka a prakticky vždy pod napětím.

V jednom a tomtéž rozvaděči? To jste si ale trochu zapřeháněl.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2024, 20:10
Vaší logiku chápu. Je to logika argumentačního faulu.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: František Šohajda 22.10.2024, 17:48
Několikrát do roka a prakticky vždy pod napětím.

Snad od toho máte zmáklou bezpečnost /50nebo194/ ......
A ten co udělá zkrat plechem nebo šroubovákem,nemá v rozvaděči pod napětím co hledat!! (zle)
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! (dance)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Martin Škopek 22.10.2024, 18:00
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! (dance)

A v době fotovoltaik s bateriemi z obou stran  (drinks)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.10.2024, 18:54

A ten co udělá zkrat plechem nebo šroubovákem,nemá v rozvaděči pod napětím co hledat!! (zle)
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! (dance)
Hmm, tohle tvrzení vyznívá tak, že o tom při vší úctě moc nevíte.
Podívejte se na první obrázek z dotazu. Původní jednofázový devítipozičák, znásilněný kutily, kteří si to vypli a pod krytem napáchali rozličná zvěrstva.
Pak přijde elektroměrář na cejch a protože na rozdíl od vás, si nemůže vypnout celý vchod, rozkryje tu mrchu. Pak tam najde věci jako černé svorkovnice typu levný nulový můstek na DIN coby pomocnou stoupačkovou svorkovnici, dráty s tu a tam prořízlou izolací a podobně.
Pak je jen krůček od toho, že až se bude snažit napasovat špatně upravenou masku, udělat šlůs.
Takže bych upustil od jakési  namachrovanost i, neznám-li souvislosti.
Obecně souhlasím, že lempl se nemá pouštět do PPN, ale pouze v případě že neopatrností vypálí masku rozvaděče v bezvadném stavu, bez úprav pochybnými takyelektrikář i.
Není jednoduché v dnešní době něco vypnout a pokud prochází dobastlené ER, které byly kdysi jako otypované bezpečné pro manipulaci pod napětím, je to vždycky krůček k průseru.
O bordelu, který bývá naházený v rozvaděčích stoupačkového typu, ani nemluvě.


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.10.2024, 19:25
No, jen těžko bych asi obhájil při úpravě měření nějakého bytu, vypnutí celé stoupačky v paneláku s mnoha byty. To je naivní myšlenka. Ostatní už bylo v podstatě řečeno.

Navíc je úplně jedno jestli dělám pod napětím nebo ne. Umístění rozvaděče na schodišti porušuje předpisy a ignoruje zdravý rozum. Navíc úraz při práci na rozvaděči umístěném na schodišti, může vzniknout i z mnoha jiných příčin. Třeba z leknutí když okolo vás někdo prochází, špatně šlápnete na hranu schodu a tak dál. Vůbec to nemusí souviset s prací pod napětím. Otáčet se pouze na tom jednom je nefér a zcela mimo. Tedy úplně mimo ne. Práce pod napětím přináší mnohem více rizik, ne jediná rizika. tečka  (norm) (norm) (norm)


Název: Re: Jaká je PNE PRE norma na umístění elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2024, 13:42
Snad od toho máte zmáklou bezpečnost /50nebo194/ ......
A ten co udělá zkrat plechem nebo šroubovákem,nemá v rozvaděči pod napětím co hledat!! (zle)
Když něco u někoho měním v elměráku, vypnu si to! (dance)
Jak na vypnutém rozvaděči provedete revizi? A jak to provedete ve dvanáctiposcho ďovém paneláku?
Kdysi mě vytrestal právě ten plech. Těsně za ním byly schované holé přípojnice. Být tam schody, letím ze schodů. Takhle jsem si jenom sedl na zadek.