Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Bruthans 09.10.2024, 20:38



Název: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jan Bruthans 09.10.2024, 20:38
Mám na fasádě objektu rozvodnici (12 posic) DC/DC FVE od dodavatele (včetně jeho štítku na rozvodnici). Je osazena svodiči přepětí a pojistkami pro 1 string.
Uvažuji o druhém stringu, tedy potřeboval bych další sadu svodič/pojistky. Prostorově je to v ní OK, tedy zajímá mne, zda
a) je možné doplnit toto vybavení do rozvodnice bez spolupráce původního dodavatele
či
b) je to možné doplnit jedině s nějakou spoluprácí s ním
či
c) je nutné vyměnit rozvodnici za nějakou novou, vlastně skoro stejnou, ale už osazenou dvěma sadami.

To co totiž rozhodně nechci, je varianta d) tedy doplnit další DC/DC rozvodnici.


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.10.2024, 11:47
Nejblíže správnému řešení je možnost B

Rozvodnice (rozvaděč) je výrobek, který je navržen pro nějaký výkon, proud...
Možná je tam rezerva a šlo by tam něco doplnit, možná s rezervou výrobce nepočítal...

Je třeba začít u výrobce, který by měl být známý z výrobního štítku


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jan Bruthans 11.10.2024, 10:27
Nj, chápu - byť se asi v tomto případě jedná trochu o formalitu, když na trhu jsou rozvodnice úplně stejné, jen holt osazené pro dva stringy.

Takže pokud by se výrobce vyjádřil, že je možné doplnit, stačí to tak?
Nebo to musí udělat přímo on?
A co v situaci, kdy by výrobce nebyl dostupný - což asi trošku hrozí v budoucnu? (nicméně jeho tehdejší garant přes FVE a "hlavní elektrikář" mi dostupný zůstane...).


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 11.10.2024, 12:11
Úplná formalita to není.
Jakmile provedete zásah do stávajícího výrobku (rozvaděč je výrobek),   stáváte se jeho výrobcem se vším všudy. Tzn. musíte vystavit novou dokumentaci a přebíráte odpovědnost.


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Henrich Lichtner 20.10.2024, 19:31
Úplná formalita to není.
Jakmile provedete zásah do stávajícího výrobku (rozvaděč je výrobek),    stáváte se jeho výrobcem se vším všudy. Tzn. musíte vystavit novou dokumentaci a přebíráte odpovědnost.


Len pre informáciu, je to niekde spomenuté v nejakej norme?


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.10.2024, 19:46
Ono to není v normě, ale o velký level výše - vyplývá to z několika zákonů!

Výrobce má jisté povinnosti dodat výrobek v bezpečném provedení.
Takže je jasné, že v okamžiku, kdy se někdo na výrobek vrhne s nářadím a provede s ním více, než je běžné použití v rozsahu podle pokynů výrobce (těm pokynům se říká návod k použití),   se výrobce zbaví zodpovědnosti za bezpečné provedení výrobku a případné škody jdou za tím, kdo provedl úpravy


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Henrich Lichtner 20.10.2024, 20:26
Ďakujem za odpoveď, je mi to jasné, len som myslel, že mi niečo uniklo v normách. :)


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jan Bruthans 21.10.2024, 14:27
A jak je to v případě domovního rozvaděče, když by tam bylo potřeba doplnit jistič na další okruh (třeba klimatizaci, atd). To také nelze, respektive lze jen se souhlasem původního výrobce?


Název: Re: Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2024, 15:46
Podle starší normy se provádí typová zkouška, podle novější normy se dělá tzv. ověření návrhu.
Je logické, že výrobce rozvaděče nebude dělat několik ověření pro "stejné" rozvaděče, kde bude jen o nějaký okruh více nebo méně.

Takže je celkem běžné, že se provede ověření návrhu nějaké sestavy, která je považována za maximální (tady jde o maximální proud a o oteplení).
O není problém vyrobit rozvaděč stejné koncepce, ale s neúplným osazením, a dá se pak někdy doplnit nějaký okruh, pokut by to zapadlo jako rezerva do původního návrhu
Ale k tomu je třeba mít podklady výrobce s původním návrhem
A samozřejmě se udělá po montáži tzv. kusové ověření, které by mělo najít případnou montážní chybičku...