Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Delka 04.10.2024, 14:55



Název: Jaká musí být vzdálenost svodu hromosvodu od svítidla na zdi?
Přispěvatel: Petr Delka 04.10.2024, 14:55
Na starších průmyslových budovách (dle ČSN 34 1390) i na nových (dle ČSN EN 62305) se setkávám s tím, že svody hromosvodu jsou vzdáleny cca 10cm až 30cm od různých svítidel (obyčejné, výložníkové na kovových konzolích trčící do prostoru, halogeny atd...). Svítidla nejsou nijak připojeny k hromosvodné soustavě a v rozvaděčích není žádná přepěťová ochrana. Dle mého hrozí zavedení bleskového proudu přeskokem do budovy.
1) Jak prakticky vyřešit tuto situaci?
2) Ve které normě či přesně článku se toto řeší?
3) Musí být na přívodech k zemničům u průmyslových budov mechanická ochrana? Nenašel jsem o tom nikde zmínku.


Název: Re: Jaká musí být vzdálenost svodu hromosvodu od svítidla na zdi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.10.2024, 19:33
Jestli je nebo není pravděpodobnos t přeskoku spočítáme podle ČSN EN 62305, ed.2
Ale nemusí to být správně u starých provedení hromosvodů.
V malé výšce nad zemí (malé vzdálenosti od připojení svodu k zemniči) může i 10 - 20 cm stačit
A mechanická ochrana je v podstatě na dohodě mezi projektantem a investorem, co se kolem svodu bude dělat, jaké je nebezpečí poškození


Název: Re: Jaká musí být vzdálenost svodu hromosvodu od svítidla na zdi?
Přispěvatel: Jan Hájek 05.10.2024, 11:18
Na starších průmyslových budovách (dle ČSN 34 1390) i na nových (dle ČSN EN 62305) se setkávám s tím, že svody hromosvodu jsou vzdáleny cca 10cm až 30cm od různých svítidel (obyčejné, výložníkové na kovových konzolích trčící do prostoru, halogeny atd...).
Pokud ty stěny hal jsou z vodivého materiálu je nejspíš špatně jak celý hromosvod, tak i ta ochrana svíditel.

Dostatečná vzdálenost podle prastaré ČSN 341390: https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=29160 (https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=29160)


Další videa k ČSN 34 1390 zde: https://elektrika.tv/by-event/jss-jak-sestrelit-starika (https://elektrika.tv/by-event/jss-jak-sestrelit-starika)

Jak to provést podle ČSN EN 62 305 je pak třeba zde:

Kompletní sada znalostí zde: www.elektrika. cz/eDEHN (http://www.elektrika.cz/eDEHN)