Název: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 01.10.2024, 13:09

V domě bych chtěl rozdělit rozvaděč na část s hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou (rozvaděč 1) a na zbytek (jištění - rozvaděč 2). Četl jsem, že je to velmi vhodné takto oddělit přepěťovou ochranu. Potřebuji ale někam umístit MET. Je možné přivést MET do prvního rozvaděče spolu s FeZn od uzemnění? Budu mít nejkratší trasu a rovnou to bude bod rozdělení PEN a přizemnění sítě. Neodporuje to nějaké normě? Neviděl jsem moc k prodejí samostatné krabice na povrch pro METku, takže bych použil něco na DIN lištu. Zároveň to zůstane dobře přístupné.


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.10.2024, 07:56
Oddělení MET se svodiči je tím nejlepším řešením.  O0


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 02.10.2024, 11:35
Oddělení MET se svodiči je tím nejlepším řešením.  O0
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.10.2024, 11:51
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.

Rovněž nevím. Ale někde jsem viděl certifikovanou skříň, která obsahovala jak MET tak svodiče. Už jsem ji hledal pomocí všemocného Google a nenašel.
Nebude mít někdo více štěstí?
A nebo sem někdo hodí odkaz na tuto skříň?


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jan Palička 02.10.2024, 12:06
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.
Myslím že EPS4 z Bečova nacvaknout na lištu 35 jde. A dokonce se i s krytem vejde pod desku


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 02.10.2024, 21:09
Rovněž nevím. Ale někde jsem viděl certifikovanou skříň, která obsahovala jak MET tak svodiče. Už jsem ji hledal pomocí všemocného Google a nenašel.
Nebude mít někdo více štěstí?
A nebo sem někdo hodí odkaz na tuto skříň?

To je další část mého dotazu, tj. jestli mohu dát MET dohromady např. s hlavním vypínačem do jedné skříně. V podstatě MET krabice jsou pod omítku, nenašel jsem žádnou na stěnu. Proč by to nemohlo jít do běžného rozvaděče?


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.10.2024, 21:23
To je další část mého dotazu, tj. jestli mohu dát MET dohromady např. s hlavním vypínačem do jedné skříně. V podstatě MET krabice jsou pod omítku, nenašel jsem žádnou na stěnu. Proč by to nemohlo jít do běžného rozvaděče?

Může, ale dost blbě se tam bude s FeZn d10, případně FeZn 30x4, manipulovat.
Jinak jsou MET svorkovnice i na povrch, ale v domě to nebude moc hezký, v průmyslu, kde se na design moc nehraje, to je v celku jedno. Ale můžete to pojmout i jako umělecké dílo a pak se na to bude i hezky koukat. viz třeba https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F5217/ekvipotenci-ln-p-pojnice-industrie (jestli odkaz projede).


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.10.2024, 23:02
Osobně bych použil svodiče hned na vstupu do objektu.

Malá inspirace https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30947.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30947.0.html)



Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.10.2024, 07:45
Proč by to nemohlo jít do běžného rozvaděče?

Já nikde nepsal, že by to nemohlo jít do běžného rozvaděče.

Pokud je to dobře udělané a rozmístění prvků v rozvaděči je správně zvolené, pak není problém.
Tedy není... musí být samozřejmě zachován dostatečný odstup kabelů elektroinstala ce od kabelů, které vedou do objektu z vnějších prostorů (elektrikáři je většinou "naperou" do jednoho svazku, což je samozřejmě špatně a dojde k naprosté destrukci celé ochrany a zbytečnému vyhození nemalých finančních prostředků do nebe).
Pak je tu již zmiňovaný problém manipulace s vývodem ze zemniče (FeZn10) s jeho připojením na MET v rozvaděči.

Byl jsem několikrát na školení v mateřském závodě DEHN v Neumarktu, kde jsem navštívil zkušebnu, ve které nám předváděli, jak se zachová špatně instalovaný svodič v akci.
Každý kdo to viděl bude pekelně přemýšlet, kolik místa nechá kolem svodičů v rozvaděči.

TOP řešení osazení svodiče je u vstupu do objektu. K tomu jsou určeny tyto skříně:  https://www.dck.cz/new/wp-content/uploads/2016/01/SB-RPO.pdf
Věřím, že DCK dokáží do svých skříní doplnit i svorkovnici MET.


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.10.2024, 14:26
Myslím že EPS4 z Bečova nacvaknout na lištu 35 jde. A dokonce se i s krytem vejde pod desku
Máte pravdu, ale neuspokojila by mne.
Pro sebe bych použil 2řadý rozvaděč, spodní DIN odmontoval, na jeji místo dal lištu OBO se svorkami dle potřeby.
Ano, je to fušerské (dance)


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: František Šohajda 03.10.2024, 16:46
Osobně bych použil svodiče hned na vstupu do objektu.

Malá inspirace https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30947.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30947.0.html)



Pokud budou za elěrem, tak jo!
Rozvoďáci to neradi povolují před elektroměrem.P tal jsem se kamaráda (distribuce-vedoucí) proč? Prý další článek na pohotovost a práci na výjezdy, proč si zbytečně  přidávat práce!! (box)
To není nikde napsáno v předpisu, to bylo vysloveno ústně.. (dance)


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.10.2024, 17:00
Pokud budou za elěrem, tak jo!
Rozvoďáci to neradi povolují před elektroměrem.P tal jsem se kamaráda (distribuce-vedoucí) proč? Prý další článek na pohotovost a práci na výjezdy, proč si zbytečně  přidávat práce!! (box)
To není nikde napsáno v předpisu, to bylo vysloveno ústně.. (dance)

Připojovací podmínky ČEZ čl- 2.4



Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.10.2024, 18:36
Pokud budou za elěrem, tak jo!
Rozvoďáci to neradi povolují před elektroměrem.P tal jsem se kamaráda (distribuce-vedoucí) proč? Prý další článek na pohotovost a práci na výjezdy, proč si zbytečně  přidávat práce!! (box)
To není nikde napsáno v předpisu, to bylo vysloveno ústně.. (dance)
Svodič chránící i elměr by naopak byl pro ně přínosem, u nových digitálních o to víc.
Povolená jsou jen jiskriště, případně jiskřiště s varistorem v serii, tam bych nějaké problémy nečekal.


Název: Re: Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.10.2024, 08:13
Rozvoďáci to neradi povolují před elektroměrem.

Bejvávalo.
Dnes při splnění požadavků připojovacích podmínek nezmůžou ani prd.