Název: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: 00Lukáš00 18.09.2024, 23:53 Připravuji rekonstrukci elektroinstala ce v panelákovém bytě. Jsou zde rozvody pro světla pomocí dvouvodičového rozvodu s PEN. Rozvody pro zásuvky chci určitě udělat nové, třívodičové se zemnícím kolíkem PE+N. Ale, rozvody pro světla jsou zde vedená v panelech v trubkách, vypínače jsou v zárubních, a tak si říkám, že kdyby nemusely lišty vést i ke světlům, opticky by to vypadalo lépe. (drážkování zde není možné). Chtěl bych se tedy zeptat, je možné mít světla vedené v TN-C, a zásuvky rozvést nově v TN-C-S? Má to vůbec smysl? Nechávat si hliníkové vedení? (Kromě vizuální stránky). Samotnou výměnu elektroinstala ce bude samozřejmě provádět elektrotechnik, ale vzhledem k tomu jaké mají všichni termíny bych chtěl vědět nějaké informace o tomto problému, abych mu pak jen řekl svou ucelenou představu. Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Milan Hudec 19.09.2024, 10:42 Už kvůli oněm vypínačům si dopřejte nové rozvody, při troše snahy a odkrytí omítky většinou v rozích panelů se dá se světelným okruhem něco udělat.
Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Jan Franěk 19.09.2024, 11:08 Za určitých podmínek to možné samozřejmě je nicméně rozhodně to není chytré . Většinou se to do pár let vymstí. To často znamená že se seká a vrtá znovu.
Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Jan Bocek 19.09.2024, 11:42 Z pohledu odborné firmy
na takové poloviční řešení na přání zákazníka nepřistoupíme. Nikdy se nikdo nebude ptát co chtěl zákazník, ale, kdo to provedl, kdo nese za tu elektro instalaci odpovědnost. Je to rekonstrukce, tak to bude v TNS, to je L+N+PE Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: 00Lukáš00 19.09.2024, 13:22 (poklona) nechám tedy udělat i nové rozvody pro světla, pouze mě to napadlo. Tak (poklona) za odpovědi.
Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.09.2024, 15:09 Aby to bylo "čisté řešení", je to na úplnou rekonstrukci
On se nám dnes objevuje požadavek na proudový chránič i pro světelné okruhy a ten do TN-C nenacpete Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Peter Munka 19.09.2024, 19:34 Ak znizite strop (co sa kvoli stykom panelov a praskaniu robi castio), tak do sadrokartonu schovate vsetky rozvody, vratane tych k zasuvkam, koaxialu, datovych kablov, nejakej automatizacie ...
Pre sadrokarton staci aj 5 - 7 cm (profil + platna). Tiez je trendom prejst od jedneho centralneho zdroja svetla k viacerym lokalnym, co opat vyriesite v sadrokartone v pohode. Název: Re: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S? Přispěvatel: Jan Franěk 19.09.2024, 20:03 Ak znizite strop ...... ANo, to je jedno ze skvělých řešení, které lze použít ve většině bytů a které vás může zbavit mnoha problémů. |