Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Vacek 17.09.2024, 13:33



Název: Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
Přispěvatel: Martin Vacek 17.09.2024, 13:33

V rozvaděči máme zapojenou přepěťovou ochranu takto:
přívod do rozvaděče od elektroměru, poté fázové vodiče jdou do hlavního vypínače, z něj už na tří fázový hřeben spotřebičů a zároveň do pojistek, z pojistek pak do přepěťové ochrany.

V případě přepětí, zafunguje ochrana, nebo se zničí i spotřebiče. Není lepší zapojení - svorky z rozvaděče přes pojistky do přepěťové ochrany a z ní teprve do hlavního vypínače?



(Je s tímto zapojením přepěťová ochrana účinná?)


Název: Re: Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
Přispěvatel: Pavel Čermák 18.09.2024, 19:39
Jako hlavní problém tady vidím míchání "spinavých a čistých" vodičů-tedy souběhy vedení před svodiči a
a za svodiči. To je neustálá bolest v mnoha rozvaděčích. Takto je částčně degradována funkce svodičů.
Proč nedat svodiče s hl vypínačem do dolní řady hned za přívodní kabel a svod ze svodičů na EPS/HOP
nejkratčí cestou k zemi.


Název: Re: Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.09.2024, 15:18
Pokud se přívod přivede na modul ochrany a z něj se pokračuje dál, trochu se to vylepší o úbytek napětí na tom připojovacím vodiči při vašem zapojení.

Ale ono podle některých odborníků více udělá co nejkratší spoj ochranného vodiče na PE sběrnici, pokud je to stupeň T1, dokonce se dá najít doporučení, aby se nepožíval propojovací hřeben ale každý modul měl svůj uzemňovací vodič

Jak naznačil kolega - chce to trochu zvážit celou sestavu rozvaděče podle toho kde bude přívod