Název: Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE? Přispěvatel: František Štědronský 15.09.2024, 18:25 Opravdu všechny firmy, když namontují FVE na RD se zálohou vymění všechny 16A/B jističe, protože impedance smyčky ze zálohy je mnohdy 3ohmy a už nevychází?
Název: Re: Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE? Přispěvatel: Martin Kurka 15.09.2024, 23:55 Mimo jiné i z tohoto důvodu NDN a doby odpojení NDN je za naprostou většinou hybridních měničů u zálohovacího výstupu (Backup, UPS...) předepsán výrobci měničů proudový chránič.
A co se týče nadproudu a hlavně zkratu, elektronická ochrana měniče proti přetížení je rychlejší a přesnější než ochrana jističem. V podstatě pak jističe za zálohovacím výstupem měniče zdegradujete na prosté teplelné ochrany rozvětveného vedení ke spotřebičům. Jističe pak chrání jednotlivé větve před přetížením (pokud měnič umí na zálohovacím výstupu dávat trvale v jedné fázi vyšší proud, než je jmenovitý proud jističe, jinak se vypne měnič sám). A zkrat si lépe vyřeší sám měnič. Takže i z důvodu nutnosti nasazení chrániče (a často předepisovanéh o jako typ B) nelze mít zálohované okruhy v TN-C, ale jen v TN-S připojení spotřebičů (tj. odděleně vedený nulák a PE vodič ke spotřebičům). Aby si to instalční solární firmy ulehčily, napíší do nabídky že budete mít zálohování pro dům z baterie domu a ve výsledku se jedná o jedinou zálohovanou zásuvku pod měničem. |