Název: Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod? Přispěvatel: Jiří Blažej 15.09.2024, 09:10 Zásuvková skříň s jednotlivě jištěnými zásuvkami 1x 3f 32A, 1x 3f 16A a 2x 230V, je možné připojit na jeden okruh (jistič 20A) více takových skříní?
Název: Re: Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.09.2024, 10:02 Připojte si jich kolik potřebujete.
Jenom je potřeba počítat s tím, že v jednom okamžiku budete moct používat pouze jednu. A budou problémy se zápornou selektivitou na zásuvce 32A. Určitě bych přívodní vedení dimenzoval alespoň na 40 - 63A, abych ho pak nemusel měnit, až dojde k posílení přívodního jističe. Název: Re: Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod? Přispěvatel: Václav Třetí 16.09.2024, 05:46 Hlavní jistič okruhu 20A pohlídá maximální odběr, takže nic se nepřetíží, nebezpečí nehrozí. Ovšem je to vhodné jako nouzové řešení pro "jednomužnou" (domácí) dílnu. Plnohodnotně může pracovat jen jeden člověk, jen nemusí stále manipulovat s přívodními kabely strojů, ty může nechat zapnuté v zásuvkách. Ještě bych upozornil, že je vhodné upravit zapojení tak, aby 1F zásuvky byly rozděleny co nejrovnoměrněj i do všech třech fází.
|