Název: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Luboš Šťastný 14.09.2024, 21:54
V základových pásech je uložen zemnící pásek a z něj je vyvedeno na každém rohu domu zemnící drát FeZn pro bleskosvod a jeden vytažený pro MET do tech.m. a teď nastal problém že technická místnost se zrušila a je nově na druhé straně domu v přístavbě verandy. Jak tedy teď postupovat? Napojit nový drát FeZn k nejbiššímu vývodů na rohu domu, nebo napojit původní a vézt pod podlahou na druhou stranu domu?




Moderátor - místo zbytečných zdvořilostí, číst pravidla a nevytvářet nesmysly typu: "Jak vyřešit pospojení v domě?".


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.09.2024, 00:26
Co doporučit v případech kdy neexistuje uniřešení a neznáte místní podmínky? Obraťte se na svého projektanta.
On je nositelem "myšlenky",  přesněji návrhu správného provedení a nese za něj plnou odpovědnost. Nechte to prostě na jeho rozhodnutí, protože on zná veškeré podrobnosti k původnímu návrhu, místní podmínky a tedy dokáže nevrhnout nejvhodnější nápravu, za kterou pak nese odpovědnost.


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.09.2024, 04:50
V základových pásech je uložen zemnící pásek a z něj je vyvedeno na každém rohu domu zemnící drát FeZn pro bleskosvod a jeden vytažený pro MET do tech. místnosti.  Teď nastal problém, že technická místnost se zrušila a je nově na druhé straně domu, v přístavbě verandy. Jak tedy teď postupovat? Napojit nový drát FeZn k nejbližšímu vývodu na rohu domu, nebo napojit původní a vést pod podlahou na druhou stranu domu?


Doplním jinak správnou odpověď kol. Fraňka. Rozhodně nenapojovat MET na přívod k hromosvodu. To je životu nebezpečné!

P.S. Jen drobnost: Vézt= veze  versus  vést = vede


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.09.2024, 12:49
Co to je "technická místnost"?
Co tam je třeba "uzemnit" a proč?
Potřebujete tam řešit ochranu proti přepětí? Jaký stupeň?
Nebo EMC?
Nebo je jiný důvod proč tam nestačí PE vodič v napájecím kabelu?


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Luboš Šťastný 15.09.2024, 16:29
V plánu je uzemnit rozdělovače topení a akumulační nádrže.
Ochrana proti přepětí typ B


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.09.2024, 17:44
Jednoduše řečeno jediné správné řešení je připravit vývod přímo od zemniče. Podrobnosti by měl dořešit projektant. (norm)

Nečekejte z internetu univerzální návod na řešení vašeho konkrétního případu.


Název: Re: Jak správně prodloužit zemnící vedení k nové technické místnosti?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2024, 22:50
Prodloužit se jistě dá, ovšem za předpokladu použití top spojovacího materiálu, perfektní práce a řádného lana (na nějaké drátečky okolo 25mm zapomeňte).
Ano bude to drahé.........