Název: Jak norma ČSN 33 2000-5-551 určuje požadavky na zkratové proudy? Přispěvatel: Petr Pěčonka 12.09.2024, 06:53 Norma ČSN 33 2000-5-551 ed.2 čl. 551.2.2 Citace: " Pro každý zdroj napájení nebo kombinaci těchto zdrojů, které mohou pracovat na ostatních zdrojích nebo jejich kombinacích nezávisle, musí být stanoven předpokládaný zkratový proud a předpokládaný zemní poruchový proud. Při žádném z předpokládanýc h způsobů práce zdrojů nesmí být překročena jmenovitá zkratová schopnost ochranných přístrojů v instalaci, a pokud to přichází v úvahu, ani přístrojů připojených k veřejné distribuční síti." Jde mi o to, že mám projektantem zvolenou třídu Ik=8,86kA. Měl jsem za to, že když budu mít 10kA a vyšší jsem z obliga. Ale možná jen špatně chápu psaný text dané normy? A nebo v tomto bodě jsi pletu jabka a hrušky? Jen ať vím na jakou oblast se mám doučit. Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Rázový proud a norma?". Název: Re: Jak norma ČSN 33 2000-5-551 určuje požadavky na zkratové proudy? Přispěvatel: Milan Hudec 12.09.2024, 08:16 Např.jistič 10kA vs.zdroj + vedení (snižuje zkratový proud) 8kA je v pořádku, pokud vyměníte trafo za 14kA, tak jistič 10kA již nevyhoví.
Pro snížení energie se používají pojistky, pohrajte si se zapojením v Sichru a pochopíte. |