Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Beny 66 10.09.2024, 22:00



Název: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: Beny 66 10.09.2024, 22:00
Mám zažádáno o navýšení na 3 fáze 25A vše je schváleno připraveno zaplaceno ale teprve teď jsem zjistil že čez požaduje minimální rozměry pro montáž 3F elektroměru 200x400 myslíte podle fotek že mi to projde? místo tam je jen se elektroměr pokud bude mít opravdu 400 bude muset zastrčit za rám a asi udělat nové okénko ve dveřích pro odečet nové se prý plombují i dvířka od elektroměrů.


Název: Re: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.09.2024, 09:20
Žádné zastrčení za rám se konat nebude. Elektroměr má ve své horní části montážní otvor a ten musí být přístupný. váš revizní technik, který by měl revidovat před osazením elektroměru by měl vše znát a vědět. Obraťte se na něj. Beztak ho budete potřebovat.


Název: Re: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: Beny 66 11.09.2024, 09:28
Revizní technik říkal že by se vejít měl že čez používá elektromery viz příloha a ten se vejde ale nechci se dohadovat s pracovníkem čezu až přijde a řekne ze to tam proste nedá.


Název: Re: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.09.2024, 09:47
Připojovací podmínky hovoří jasně. Bohužel. Ale nic není černobílé.
Kontaktujete RT, který zná lokalitu ve které to je. Bude mít zkušenosti.
Dále je možné zkusit zažádat o výjimku na požadovaný rozměr, ale není moc pravděpodobné, že uspějete.
Nebo to můžete risknout, a doufat že montér co přijede bude mít dobrou náladu a bude vstřícný, a osadí nový elektroměr. Ale je to s rizikem, že to neprojde a otočí se na podpatku.

Kdyby chyběly 2,3,4 centimetry, tak to asi nebude problém, ale vám chybí 10cm, jestli to dobře vidím podle fotek.


Název: Re: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.09.2024, 10:23
ČEZ používá tyto a různé další typy elměrů. Toto provedení je jedno z největších, má rozměry základny 280x180mm. Nejde ovšem pouze o vnější rozměr, je důležité, aby přístroj šel upevnit na kříž na všechny tři úchytné body.

Velice záleží na technikovi, co je ochoten riskovat. Jejich práci také kontrolují nadřízení a nikdo nechce mít problémy a být bez prémií. Většina techniků trvá na předepsaných připojovacích podmínkách a pokud toleruje menší prostor, tak v řádu milimetrů, max. jednotek centimetrů. Jejich obvyklá odpověď v těchto případech bývá:" Nelze, protože nevíme jaké elměry budou za 5 až 10 let." Pokud technik shledá při montáži elměru nějaké chyby, odjede a nový temín montáže se někdy posune i o měsíc a déle. V případě zásadních problémů je pak vyžadována i nová revize.


Název: Re: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Přispěvatel: František Šohajda 11.09.2024, 17:45
Nikoho na nic nenavádím!! (box)
Ale z praxe vím ,že některý RTE má nadstandartní kontakty s techniky distribuce.Co mě dělá problém, jemu projde bez mrknutí oka! (drinks)
Proto kontaktovat RTE krerý tyto věci dělá každý den.