Název: Jak je možných 50V na vývodech u světel? Přispěvatel: Jan25 10.09.2024, 18:46 Na chodbě, která se skládá z dvou schodišťových a 2 křížových vypínačů se mi z ničeho nic začalo na výstupu světel objevovat 50 V, dříve jsem se s tímto problémem nesetkal až teď z ničeho nic se tam objevilo takové napětí, které mi způsobuje problikávání LEDek. Kdyby se to dělo již od začátku elektroinstala ce, tak pochopím že by to bylo způsobeno infukcí ve vodičích, ale když se to začalo dít po 5ti letech, tak mi to hlava nebere.
Název: Re: Jak je možných 50V na vývodech u světel? Přispěvatel: Václav Třetí 11.09.2024, 09:33 Ach jo, už je to tady zase. Zkuste "Vyhledávání". O tom už tady bylo napsáno tolik...
Název: Re: Jak je možných 50V na vývodech u světel? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.09.2024, 10:08 S něčím podobným (vypnutá světla se začala chovat jinak než dříve) jsem se setkal po zapnutí FVE...
Z některých levných měničů lezou nějaké vyšší harmonické a ty projdou kapacitou mezi vodiči více než základních 50Hz... Název: Re: Jak je možných 50V na vývodech u světel? Přispěvatel: Václav Třetí 11.09.2024, 10:32 Jedna z dalších možností je, že byla v některém ze svítidel osazena ještě klasická žárovka s wolframovým vláknem. Po té, co byla jako poslední nahrazena žárovkou s LED se teprve vyskytl problém.
Název: Re: Jak je možných 50V na vývodech u světel? Přispěvatel: Peter Munka 22.09.2024, 18:12 Prerobte to na impulzne rele a bude pokoj. Inych rieseni je viac : RC clen, pomocne rele, 1 klasicka ziarovka ...
|