Název: Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen? Přispěvatel: Pavel Čermák 25.08.2024, 20:56 Při spínání stykačů pomocnými relátky potřebuji ošetřit životnost jejich kontaktů.
Je pro tento účel lepší použít varistor nebo RC člen paralelně k cívce stykače? (samozřejmě orig. výrobek pro daný stykač. Výrobce pouze uvádí velikost omezení napětí.) Název: Re: Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen? Přispěvatel: Martin Kurka 26.08.2024, 00:03 Varistor potlačí přepětí lépe, ale má omezenou životnost. Málokdo varistory měří a mění.
Dobře spočítaný RC člen odruší stykač většinou natolik dostatečně, že kontakt relátka má rozumnou životnost a stykač přežije. Rychlejší odpad stykače má odrušení RC členem. Zpomalí odpad stykače 2-5krát rychleji, oproti tomu, jak odpad stykače zpomalí varistor. RC člen může být tudíž výhodnějěí třeba u zdvihadel, letmých nůžek apod. Varistor bývá levnější, a menší než RC člen. Název: Re: Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen? Přispěvatel: Václav Třetí 03.09.2024, 08:47 Z mého pohledu je kvalitní RC člen lepší a spolehlivější a téměř nesmrtelný, s varistory bývají potíže.
|