Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Karel Bělohlávek 20.08.2024, 17:26



Název: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 20.08.2024, 17:26
Při revizní činnosti se často setkávám s více či méně vhodnými způsoby spojení běžného PE vodiče s uzemňovacím přívodem nebo hromosvodním drátem využitým pro pospojování. Některé realizace lze s přehledem označit za zvěrstva, viz přiložené fotografie. Zejména se tak děje v místech, kde není možnost použít klasickou ekvipotenciáln í svorkovnici připevněnou na stěnu.

Existují nějaká vhodná řešení pro tyto případy?


Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2024, 21:25
Zem musím brát ze země, nikoli z její prodloužené ruky......
O vhodnosti svorek raději nemluvme.


Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2024, 21:51
FeZn a Cu v suchém prostředí není tak zásadní problém, kde se to "občas namočí" už to není dobré.
A pořád je menší problém pořádný Cu drát než když někdo do FeZn svorky nacpe licnu  (zle)

Také bych našel pár fotek pěkných hrůz...


Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.08.2024, 06:05
Z fotek není jasné odkud tento "drát" vede a jakou zastává funkci. V některých případech to je správně, v jiných to bude špatně. Že se jedná o "hromosvodářský" drát je jedno, pokud nejde přímo o svod hromosvodu. Jak upozornil kolega Hudec, na pospojení a podobné účely, je nutné vytáhnout tento drát přímo ze země, tedy ze skutečného "nulového" potenciálu. Odbočka ze svodu je špatně a je zdrojem mnoha rizik.
Jinak provedení "odbočení" z tohoto drátu se občas dělá tímto způsobem, který ale naznačuje malou znalost (nebo lenost) elektrikáře, který nezná, nebo neřeší vhodnější spojovací materiál. NIcméně dle samotného provedení a na základě měření se to dá občas i tolerovat, pokud jde o prostředí s minimálními vlivy na spoj a provedení je přijatelné. ROzhodnout se musí RT na místě.

příklad jedné z kvalitnějších a vhodnějších možností je v příloze

https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l- (https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l-)


Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.08.2024, 09:01
Mrkněte se na tyto svorky, které vychází z připojovacích svorek s kladívkovou hlavou a lze s nimi spoji různé materiály a průřezy.

 https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F14668/uzem-ovac-svorky-uni (https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F14668/uzem-ovac-svorky-uni)

https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F215053/svorka-na-falc-uni (https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F215053/svorka-na-falc-uni)


Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2024, 18:07
Z fotek není jasné odkud tento "drát" vede a jakou zastává funkci. V některých případech to je správně, v jiných to bude špatně. Že se jedná o "hromosvodářský" drát je jedno, pokud nejde přímo o svod hromosvodu. Jak upozornil kolega Hudec, na pospojení a podobné účely, je nutné vytáhnout tento drát přímo ze země, tedy ze skutečného "nulového" potenciálu. Odbočka ze svodu je špatně a je zdrojem mnoha rizik.
Jinak provedení "odbočení" z tohoto drátu se občas dělá tímto způsobem, který ale naznačuje malou znalost (nebo lenost) elektrikáře, který nezná, nebo neřeší vhodnější spojovací materiál. NIcméně dle samotného provedení a na základě měření se to dá občas i tolerovat, pokud jde o prostředí s minimálními vlivy na spoj a provedení je přijatelné. ROzhodnout se musí RT na místě.

příklad jedné z kvalitnějších a vhodnějších možností je v příloze

https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l- (https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l-)
Obávám se, že nemá nerezovou klec.....