Název: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 20.08.2024, 17:26 Při revizní činnosti se často setkávám s více či méně vhodnými způsoby spojení běžného PE vodiče s uzemňovacím přívodem nebo hromosvodním drátem využitým pro pospojování. Některé realizace lze s přehledem označit za zvěrstva, viz přiložené fotografie. Zejména se tak děje v místech, kde není možnost použít klasickou ekvipotenciáln í svorkovnici připevněnou na stěnu.
Existují nějaká vhodná řešení pro tyto případy? Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2024, 21:25 Zem musím brát ze země, nikoli z její prodloužené ruky......
O vhodnosti svorek raději nemluvme. Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2024, 21:51 FeZn a Cu v suchém prostředí není tak zásadní problém, kde se to "občas namočí" už to není dobré.
A pořád je menší problém pořádný Cu drát než když někdo do FeZn svorky nacpe licnu (zle) Také bych našel pár fotek pěkných hrůz... Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Jan Franěk 22.08.2024, 06:05 Z fotek není jasné odkud tento "drát" vede a jakou zastává funkci. V některých případech to je správně, v jiných to bude špatně. Že se jedná o "hromosvodářský" drát je jedno, pokud nejde přímo o svod hromosvodu. Jak upozornil kolega Hudec, na pospojení a podobné účely, je nutné vytáhnout tento drát přímo ze země, tedy ze skutečného "nulového" potenciálu. Odbočka ze svodu je špatně a je zdrojem mnoha rizik.
Jinak provedení "odbočení" z tohoto drátu se občas dělá tímto způsobem, který ale naznačuje malou znalost (nebo lenost) elektrikáře, který nezná, nebo neřeší vhodnější spojovací materiál. NIcméně dle samotného provedení a na základě měření se to dá občas i tolerovat, pokud jde o prostředí s minimálními vlivy na spoj a provedení je přijatelné. ROzhodnout se musí RT na místě. příklad jedné z kvalitnějších a vhodnějších možností je v příloze https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l- (https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l-) Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Jan Hájek 22.08.2024, 09:01 Mrkněte se na tyto svorky, které vychází z připojovacích svorek s kladívkovou hlavou a lze s nimi spoji různé materiály a průřezy.
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F14668/uzem-ovac-svorky-uni (https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F14668/uzem-ovac-svorky-uni) https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F215053/svorka-na-falc-uni (https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F215053/svorka-na-falc-uni) Název: Re: Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2024, 18:07 Z fotek není jasné odkud tento "drát" vede a jakou zastává funkci. V některých případech to je správně, v jiných to bude špatně. Že se jedná o "hromosvodářský" drát je jedno, pokud nejde přímo o svod hromosvodu. Jak upozornil kolega Hudec, na pospojení a podobné účely, je nutné vytáhnout tento drát přímo ze země, tedy ze skutečného "nulového" potenciálu. Odbočka ze svodu je špatně a je zdrojem mnoha rizik. Obávám se, že nemá nerezovou klec.....Jinak provedení "odbočení" z tohoto drátu se občas dělá tímto způsobem, který ale naznačuje malou znalost (nebo lenost) elektrikáře, který nezná, nebo neřeší vhodnější spojovací materiál. NIcméně dle samotného provedení a na základě měření se to dá občas i tolerovat, pokud jde o prostředí s minimálními vlivy na spoj a provedení je přijatelné. ROzhodnout se musí RT na místě. příklad jedné z kvalitnějších a vhodnějších možností je v příloze https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l- (https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3986/vyrovn-n-potenci-l-) |