Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Martin Ondráček 20.08.2024, 08:02



Název: Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
Přispěvatel: Martin Ondráček 20.08.2024, 08:02
Použití proudového chrániče v kritické infrastruktuře
    Jaký vliv má součet únikových proudů na funkčnost proudového chrániče při ochraně několika kancelářských zařízení? Jaká jsou potenciální rizika při použití citlivých proudových chráničů v prostředích, kde jsou zpracovávána a ukládána závažná data, jako jsou banky nebo pojišťovny? Proč se zásuvky určené k použití pod dohledem znalé nebo poučené osoby nepovažují za zásuvky pro obecné použití?
   
(http://elektrika.cz/14/24-pouziti-fi-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/pouziti-proudoveho-chranice-v-kriticke-infrastrukture)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/pouziti-proudoveho-chranice-v-kriticke-infrastrukture)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativn ích prostorách s IT?
   


Název: Re: Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2024, 09:24
?
Je důležité zohlednit, jaký typ chrániče použijete. Pro aplikace s frekvenčně závislými zatíženími (např. spínané zdroje, elektrické čerpadla) je doporučeno používat chrániče typu B, případně chrániče s charakteristik ou "K",  které zvládají sinusové a pulzující proudy.


Název: Re: Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.08.2024, 06:14
Pokud se jedná o provozy kde se pracuje s důležitými daty a případné výpadky jsou velký problém, je hloupost zabývat se proudovými chrániči. Jednak tyto zásuvky mají vyjímku (vznik značných škod) a PCH zde není nutné použít, nicméně z hlediska ochrany zaměstnanců je to krok zpět. Žádné proškolení vás neochrání před nepříznivými událostmi které mohou v provozu nastat. To proškolení slouží jen k tomu, aby jste viditelná a obvyklá rizika dokázali poznat a řešili je zavčasu než se jich sejde víc a dojde k průseru. ALe nedělejme si moc velké iluze.  SPíš je to o přenesení odpovědnosti ze zaměstnavatele na konkrétního zaměstnance.

z5 ke chráničům.
Kolega zde nastínil cestu vedoucí ke spolehlivosti PCH tak, aby se omezily náhodné výpadky. Nicméně v praxi je hloupostí neřešit spolehlivost napájení takových obvodů jen na základě vhodných chráničů, ale především pomocí UPSek, tedy zálohových zdrojů. V praxi máte třeba v kancelářích barevně odlišené zásuvky pro "běžné použití" od těch určených pro důležitou kancelářskou techniku.


Název: Re: Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2024, 21:47
... V praxi máte třeba v kancelářích barevně odlišené zásuvky pro "běžné použití" od těch určených pro důležitou kancelářskou techniku.
I tohle chce citlivý přístup...
Přijde jeden odborník, vymyslí napájení PC a monitoru ze zálohované zásuvky, a tiskárny z nezálohované, protože výkon zálohovacího zdroje je omezený...

A druhý odborník se nestačí divit, když mu už několikrát odešel USB port na PC nebo tiskárně...