Někdy dávno při rekonstrukci domu jsem natáhnul jeden kabel cyky 5Cx6 cca 20m od hlavního rozvaděče do technické místnosti a nechal ho nepřipojený.
Nyní se bude instalovat tepelné čerpadlo a zároveň bych chtěl jednu 3f zásuvku právě v technické místnosti. V hlavním rozvaděči je ale momentálně místo jen na jeden 3f jistič.

Moje představa byla taková, že se kabel připojí v hlavním rozvaděči a v technické místnosti se udělá další menší rozvaděč, který se osadí jističi pro TČ a 3f zásuvku.

Byl tu ale elektrikář a řekl mi, že takhle to být nemůže, že musím přivést kabel zvlášť pro TČ a 3f zásuvku. Nechápu ale proč, když jeden kabel k TČ problém není. Před tepelným čerpadlem bude stejně muset být malý rozvaděč, kde budou jističe pro 1f kompresor, 1f řídící jednotku a 3f dotop.
Ale přidat do něj další jistič pro 3f zásuvku je už prý problém.
Tu zásuvku bych ale stejně používal asi jen v létě, když bude TČ vypnuté.

Natáhnout další nebo silnější kabel by ještě šlo, ale vysekat nový větší rozvaděč by byl celkem problém.

A teď nevím, jestli hledat jiného elektrikáře, co mi to udělá jak chci, a nebo tomu jen nerozumím.



Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.08.2024, 07:28
Ja v zhotovení podružného rozvádzača v technickej miestnosti nevidím problém.
Je tu jedno ALE - TČ nesmie mať vyšší príkon, ako je schopný preniesť kábel 5x6.

Argument, že sa to nedá by som poprosil podložiť normou, zákonom alebo návodom na použitie TČ


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.08.2024, 13:51
Pokud kabel odpovídá přenášenému výkonu, což u rodinného domku předpokládám, nevidím v tom problém, ale pro TČ je třeba "jeden vodič navíc" - mělo by tam být ovládání z HDO, aby v době NT mohlo běžet jen čerpadlo, ale neběžel "dohřev"


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.08.2024, 19:05
... mělo by tam být ovládání z HDO, aby v době NT mohlo běžet jen čerpadlo, ale neběžel "dohřev"

Právě naopak, v době VT (vysoký tarif)  běží pouze tepelné čerpadlo, dohřev právě v NT (nízký tarif).


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.08.2024, 21:35
OK
Omlouvám se za překlep...


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.08.2024, 23:49
Právě naopak, v době VT (vysoký tarif)  běží pouze tepelné čerpadlo, dohřev právě v NT (nízký tarif).
Se obávám, že v tomto režimu zmrznete a to ještě za velké peníze.


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.08.2024, 04:23
Se obávám, že v tomto režimu zmrznete a to ještě za velké peníze.

Aby nedošlo k mýlce, tepelné čerpadlo běží 24 hod./den, pouze přímotopná část (dotop) je ovládána pomocí HDO v době platnosti NT v případě, že TČ svým výkonem v daném okamžiku nestačí. Tak je to definováno i v připojovacích podmínkách přímotopného tarifu distributorů.


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.08.2024, 11:29
Také doplním:

A funguje to tak u mnoha RD úplně bez problémů tak, že nikdo nemrzne. Pokud ano, chyba je někde jinde, už v samotném návrhu výkonu tepelného čerpadla a podobně.

Z5 k dotazu.

V principu není vaše řešení problém. Může být jen pokud by příkon tepelného čerpadla byl větší, než zvládne kabel vzhledem k jeho průřezu, délce a uložení. TO všechno má na jeho dovolené zatížení vliv.
Pokud bych tam dal rozvaděč a zjistil bych že kabel je "na hraně",  vložil bych tam ještě přepínač sítí, kterým bych si vybíral zda je pod napětím 400V zásuvka, nebo TČ. Tím se také dost nechá vyřešit, i když osobně tento problém ve vaše případě neočekávám. Nicméně jako vždy bude velmi záležet na místních podmínkách


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Michal Čeleda 17.08.2024, 15:19
Tu zásuvku bych ale stejně používal asi jen v létě, když bude TČ vypnuté.
Pokud je TČ jen na topení, pak ano. Pokud je i na ohřev TUV, tak běží i v létě (bez patron samozřejmě).


Název: Re: Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2024, 21:59
Dokonce existuje varianta, kdy TČ může fungovat jako "chlazení" a to pak s nějakým omezeným výkonem jede i v létě...