Název: Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
Přispěvatel: Martin Dvorak95 14.08.2024, 06:34

Ve sklepě RD mám nainstalován dražický bojler OKCE 200S, kde ve spodní jímce provozuji suché těleso 2,2 kW napojené na zařízení SITON210 z FVE. V horní jímce 6/4" mám topnou jednotku 2,5 kW provozovanou na samostatném okruhu. Tato konfigurace je v provozu již 1 rok, do června bez problému. Spodní termostat je nastaven na max. teplotu, horní na "ECO".

V červnu mi začal vybavovat chránič, přes který je připojena horní topná jednotka. Po kontrole jednotky jsem zjistil, že do prostoru kolem termostatu začala prolínat voda. Přivolaný servisní technik jednotku vyměnil, že se jedná o vadu materiálu a jednotky toto občas dělají. Vymontovaná jednotka byla popraskaná a naprosto zdeformovaná. Vyměněnou jednotku na místě ozkoušel (zapnutí / vypnutí) a dále jsme ji nechali v zásuvce, nastavenou na teplotě ECO. Od té doby nikdy nespustila - mám na zásuvce alespoň orientační měřič spotřeby.

Tento týden jsem však zjistil, že chránič znovu vybavil. V prostoru termostatu jednotky je znovu prosakující vlhkost. Multimetrem (funkcí kontroly spojitosti) jsem zjistil, že je pravděpodobně znovu zkrat na ochranný obal tělesa. Situaci již řeším s Dražicemi, dle dosavadní komunikace se nemůže jednat o poškození vlivem vysoké teploty v bojleru, spodní těleso může být provozováno na maximální teplotu.

Rád bych vyloučil, že za touto chybou je napojení na FVE, či jiná chyba v elektroinstala ci. Můžete mne navést, co dále zkontrolovat nebo co požadovat po elektrikáři?

 (poklona) .


Název: Re: Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2024, 17:14
Jestli u elektrického zařízení prosakuje vlhkost, je to určitě problém a byly by dobré to řešit.

A pokud jde o nějaký přívod z FVE, to by bylo na samostatnou diskusi jak tam máte udělaný hromosvod, ochrany proti přepětí,...


Název: Re: Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
Přispěvatel: Jiří Kantner 14.08.2024, 22:47
Obaval bych se různých  zemních potenciálů přivedených k boileru a následné elektrolytické koroze, která poškodí teleso.


Název: Re: Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
Přispěvatel: Martin Dvorak95 15.08.2024, 06:42
 (poklona)  za odpovědi.

Poškozenou topnou jednotku jsem od elektřiny odpojil ihned při výskytu potíží. Jak postupovat při zjišťování různých potenciálů? Bohužel při rekonstrukci domu minulý majitel nepřivedl do prostoru kotelny ZŽ vodič,  ale ve sklepě by šel dotáhnout nový z krabice se zemnicím vodičem. Shodou okolností budu v týdnu kopat přípojku kanalizace, kde bych ve 2m mohl položit zemnicí pásek a připojit ho také do krabice s uzemněním.

Samozřejmě složitější práce a měření bych absolvoval s elektrikářem, ovšem nevím zda ho např do doby výkopu kanalizace seženu.