Název: Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
Přispěvatel: Tomáš Krištof 2 05.08.2024, 10:21

Hovoří něco proti připojení obvodů v samostatné zděné kůlně na obvody v garáži?
V kůlně budou 3 světla a zásuvka na sekačku, kůlna je vzdálená cca 3 metry od garáže, připojení by se provedlo v zemi v chráničce, jak připojení, tak rozvody kabelem CYKY, 3x1.5 mm2 pro světla, 3x2.5 mm2 pro zásuvky.
V garáži jsou rozvody taktéž kabelem CYKY 3x1.5 mm2 pro světla, 3x2.5 mm2 pro zásuvky. Jištění v domovním rozvaděči vzdáleném cca 2 m od garáže 16 A pro zásuvky, 10 A pro světla. Garáž je součástí domu.
V podstatě jde o to, že samostatná kůlna bude mít společné jištění s garáží, výkonově se žádné velké spotřebiče v souběhu v kůlně a garáži neplánují.


(Lze připojit zděnou kůlnu na proudové obvody v garáži?)


Název: Re: Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.08.2024, 21:52
Tady se setkává několik požadavků, např.:
- předpokládám, že to bude přes proudový chránič, když je to venku
- druhým důvodem pro chránič je požadavek "33 2130" na chránič 300mA pokud je objekt nebo jeho část z hořlavého materiálu (očekávám alespoň rozvod pro světla na hořlavém podkladu)
- netušíme jaké jsou parametry sítě, jestli to prodloužení rozvodu nezvýší impedanci sítě na hodnoty, když už by se mělo snížit jištění
- raději nepřemýšlím o ochraně před bleskem a přepětím

Takže v zásadě je to možné, ale detaily by bylo dobré doladit podle konkrétních zjištění detailů na místě


Název: Re: Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 06.08.2024, 14:23
V princípe by to mohlo celkom dobre ísť, tento dotaz je jeden z tých menej hrôzostrašných .

- Prúdový chránič 30mA na zásuvkové i svetelné obvody tu bude nutný.
- Vzdialenosť "po kábli" bude asi signifikantne väčšia, ako uvádzate, ale podľa "vzdušných" vzdialeností by to stále malo výjsť hlboko pod vzdialenosť, ktorá by išla nejako signifikantne ovplyvniť impedanciu. Ak teda neplánujete garáž a kôlňu obehnúť nejakou ležatou osmičkou kábla naokolo.
- Bol by som extrémne paranoický čo sa týka mechanickej ochrany kábla v kôlni: rozhodne nejakú pevnú a nárazuvzdornú trubku či lištu, rozhodne nie mäkkú chráničku. Sem-tam odskočí ťažké poleno s ostrou hranou, a podľa zákona schválnosti trafí rovno na povrchu uložený kábel...
- Bol by som paranoický čo do krytia zásuviek, vypínačov a najmä svietidiel v kôlni. Jemný prach, ktorý sa časom takmer nevyhnutne naakumuluje a dostane všade, kde sa dostať môže, je podľa množstva a konzistencie kdekoľvek medzi "horľavý" a "prudko výbušný".


Název: Re: Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
Přispěvatel: Tomáš Krištof 2 06.08.2024, 22:04
 (poklona)  za odpovědi.
V domě je nová elektroinstala ce, takže okruh bude zapojen přes proudový chránič.
Délka kabelu jistič - nejvzdálenější světlo bude cca 35 m, jistič - zásuvka cca 25 m, kabely v kůlně budou uloženy pod omítkou.
Takže žádný velký prohřešek to asi nebude.