Název: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Tomáš Chalupka 21.07.2024, 17:30 Stavební firma, která provádí rekonstrukci našeho panelákového bytu tvrdí, že pokud se potrubní ventilátor na 230V zapustí do potrubí (cca 5 cm), které ústí do zóny 1 (spodní hrana ventilátoru je ve výšce 195cm), tak je to podle normy ok a revizí to projde.
Revizi mi ale dodá realizační firma, takže bych potřeboval znát názor někoho dalšího. V případě, že by se moje pochybnosti zde potvrdili, nechal bych si vypracovat externí posudek/revizi a dále to řešil. Na druhou stranu, pokud mě uklidníte, že je to opravdu ok, tak asi nemá cenu platit za duplicitní revizi. Dle dokumentace má ventilátor IP X4 a lze jej provozovat v zóně 2. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.07.2024, 09:15 Jde o to, aby se do prostoru zóny 1 nedostalo přes nějaký vodivý předmět nebezpečný potenciál.
Pokud to bude plastové, asi bych to nedokázal z "elektrického hlediska" napadnout. A dost bych přemýšlel o tom jaký ventilátor, jestli má sát nebo foukat,... aby mě ho moc rychle nezničila pára Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Peter Munka 22.07.2024, 09:19 Tie hole vodice so zakladnou izolaciou rozholeneho kabla, to sa mi nepaci, zjavna fuserina, ked sa im to nechcelo presne urobit cez priechodku.
Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Jiří Blažej 22.07.2024, 13:33 A co ta sprchová hlavice, volně pohyblivá? Nemůže "omylem" někdo otočit tekoucí hlavici přímo do mřížky ventilace?
Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Libor Skýba 04.08.2024, 06:10 No, tohle by mne taky zajímalo. Ale umístění ventlátoru na 230V cca 10cm od sprchové hlavice mi nepřipadá extra bezpečené. A norma i dokumentace na to má asi taky jasný názor.
Citace Dle normy: Zóna 1 se nachází v prostoru bezprostředně nad vanou nebo vaničkou sprchového koutu (případně nad úrovní odtoku v podlaze, je-li sprchový kout bez vaničky). Sahá až do výšky 225 cm od podlahy. V těchto místech mohou být jen spotřebiče/zařízení s bezpečným malým napětím (12 V AC a 25 V DC). Citace Dle dokumentace: Umístění do zony 2 Nejjednodušším řešením je dle mne instalace ventilátoru na bezpečné malé napětí (pokud je nějaká možnost umístění trafa mimo zonu 1). Ale i tak mi to umístění nepříjde moc praktické. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Václav Třetí 04.08.2024, 07:58 A dost bych přemýšlel o tom jaký ventilátor, jestli má sát nebo foukat,... aby mě ho moc rychle nezničila pára Ventilátor by měl odsávat, jinak půjde pára přetlakem ven z místnosti, což by nebylo dobře pro zbytek bytu. Stavební firma, která provádí rekonstrukci našeho panelákového bytu tvrdí, že pokud se potrubní ventilátor na 230V zapustí do potrubí (cca 5 cm), které ústí do zóny 1 (spodní hrana ventilátoru je ve výšce 195cm), tak je to podle normy ok a revizí to projde. Revizi mi ale dodá realizační firma, takže bych potřeboval znát názor někoho dalšího. V případě, že by se moje pochybnosti zde potvrdili, nechal bych si vypracovat externí posudek/revizi a dále to řešil. Na druhou stranu, pokud mě uklidníte, že je to opravdu ok, tak asi nemá cenu platit za duplicitní revizi. Dle dokumentace má ventilátor IP X4 a lze jej provozovat v zóně 2. Já vidím zásadní rozpory s normou a požadavkem výrobce ventilátoru (výška, zóna, napájecí napětí). Existuje nějaký projekt rekonstrukce a jak je to řešeno v něm? Revize technikem napojeným na provádějící firmu nebývá obvykle dobrým řešením. Doporučuji její odmítnutí a provedení hned na poprvé nezávislým RT, kterého objednáte Vy - proč platit dvě revize. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Milan Hudec 04.08.2024, 09:29 Dle norem alibistické hraní se zónama.
Dle zdravého rozumu kravské. Provedení přivedení kabelu nenormové a fušerské. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Jan Franěk 04.08.2024, 13:10 Norma v zóně 1 laboruje sice s 5cm, ale to se týká uložení vedení viz 701.512.3 odst. a ,b
Dále norma připouští ventilační zařízení v této zóně, ale musí být pro tuto zónu určené přímo výrobcem (norm) Pokud není do této zóny určeno, jak hluboko musí být, aby to bylo bezpečné a v revizi OK, když jen kabel k němu musí být 5cm pod povrchem? Dle norem alibistické hraní se zónama. Dle zdravého rozumu kravské. Provedení přivedení kabelu nenormové a fušerské. Asi tak (drinks) Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.08.2024, 20:57 Podle mne je ten ventilátor v zóně 2, s výskytem proudů vody určené k čištění, takže minimálně IPX5.
Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Kalina Jiří 04.08.2024, 22:33 I kdyby byl ventilátor v zóně 2, byl do této zóny výrobcem určen, je to jedno.
JE PORUŠENO KRYTÍ ventilátoru rozholením přívodního kabelu a vedením vodičů bez pláště průchodkou ventilátoru. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Pavel Horský 05.08.2024, 08:04 Co říká projektová dokumentace?
Tam musí být uvedeno správné řešení. Pokud chce stavba udělat nějakou změnu, musí si toto nechat vždy posvětit projektantem. Co uvádí výrobce v návodu ventilátoru? Dle mého soudu: takto umístit ventilátor nelze. Ventilátor by musel být na malé bezpečné napětí. Pokud byl ventilátor s určitým krytí IP, je toto prokazatelně porušeno v místě zavedení vodičů do připojovacího místa ventilátoru. Vše špatně a ještě je to prasárna. A co se týče výchozí revize... trvejte na tom, že bude revizi provádět nezávislý revizní technik, kterého si na tuto práci sám sežeňte. V žádném případě nenechte revizi provádět zhotovitelem. Ukázka instalace ventilátoru celkem jasně napovídá, že bude jejich RT hodně přivírat oči ve prospěch zhotovitele a vám pak zůstanou jen oči pro pláč. Do provedení výchozí revize s kladným resumé zhotoviteli samozřejmě nic neplaťte. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Radim Strycharski 05.08.2024, 08:53 Podle mne je ten ventilátor v zóně 2, s výskytem proudů vody určené k čištění, takže minimálně IPX5. Tazatel píše, že potrubí je zaústěno do stěny v zóně 1. Protože hranice zóny je vymezena stěnou, oknem, krytem apod., mřížka (byť IP44) na definici stěny, okna nebo krytu nestačí a zóna 1 tedy pokračuje dovnitř potrubí. Analogicky dle požadavku na vzdálenost sprchové hlavice by vyhovělo, kdyby byl ten ventilátor utopen v potrubí 120 cm. Tím ventilátor přejde ze zóny 1 do prostoru mimo zóny. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 05.08.2024, 08:58 Dle mého názoru by teoreticky šel ventilátor na 230 V do zóny 1 umístit v případě, že má krytí min. IP44, výrobcem je pro toto umístění určen a je instalován dle návodu. To zde zmíněné čištění proudem vody a požadavek IP55 by se vztahoval na čištění pomocí trysky (7-701 uvádí jako příklad komunální lázně).
Dále je otázkou, zda s opravdu jedná o zónu 1 nebo je to zóna 2. Norma tuto situaci nezmiňuje. Nevidím ale příliš velký rozdíl mezi ventilátorem na stěně a ventilátorem utopeným 5 cm v trubce za otevřenou ventilační mřížkou. V průmyslu se např. u rozvaděčů používají ventilační mřížky s filtrem, který zajišťuje určité krytí proti vodě. Takto by šlo ty zóny teoreticky oddělit. Tento přístup je však v bytové výstavbě, kde může někdo mřížku svévolně odstranit, sporný. Název: Re: Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1? Přispěvatel: Pavel Horský 05.08.2024, 09:08 Zde je špatně už jen porušené krytí IP díky neodbornému připojení ventilátory, kdy vedou průchodkou jednotlivé vodiče kabelu. Ventilátor bude odtahovat páru a zde hrozí, že se vlhkost dostane tam, kde nemá co dělat.
|