Název: Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC? Přispěvatel: Pavel 008 18.07.2024, 12:59 Vypínač č.1 ABB SWING přestal fungovat (slyšitelně jiskřil). Byl tam relativně dlouho, cca 7 let, nicméně vzhledem k využívání toho zas tolik nenaběhal. Než jsem ho vyhodil, tak mě zajímalo opotřebení kontaktů. Byl vypálený v lůžku pohyblivého kontaktu. Při rozpojování obodu jsem zjistil, že byl prohozen vstup a výstup fáze (výrobce měl označeno). Kdysi dávno na škole nám říkali, že vstupní fáze by se měla připojovat na svorku označeno šipkou. Už si ale nepamatuji důvod, jestli životnost/spolehlivost. Ve schématech co jsem našel na internetu se šipka taky občas kreslí. V instruktážním videu ABB předvádějící vstup a výstup také prohodil, načež v diskusi pak někomu odpovídal, že je to v tomto případě jedno. Jak to tedy je? Má vliv prohození vstupní a výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC230?
Název: Re: Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.07.2024, 15:23 U AC rozvodu nemá vliv kde je vstup a kde je výstup.
Trochu jinak je to u DC, tam se především u výkonových vypínačů a u jističů můžeme setkat s označením svorek + a - U vypínače běžného světelného rozvodu AC 230 má na životnost negativní vliv oblouk při vypínání indukční zátěže (především klasické zářivky s tlumivkou), ale také špička při zapínání kapacitní zátěže (většina dnešních moderních náhrad žárovek) A taková drobnost - při vypínání je dobré udělat CVAK aby se co nejvíc využil mžikový mechanismus. Pokud je někdo "opatrný" a snaží se vypnout pomalu, prodlouží si dobu oblouku a vypínači takové zdánlivě opatrné zacházení spíše škodí |