Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Filip Burda 09.07.2024, 12:26



Název: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Filip Burda 09.07.2024, 12:26
Ve dvou místnostech si zařizuji kutilskou dílnu, kdysi tu byly akumulační kamna a jako pozůstatek sem z HDR vede CYKY-J 7x2,5mm (aktuálně nezapojen, končí u rozvaděče).

Natáhnout nové vedení je prakticky nereálné (nájemní byt, spol. prostory..),   tak hledám možnost jak správně a co nejlépe použít existující.
Představa je aspoň 2x 230V. Soustava TN-S.
Dotazovaný elektrikář po telefonu prohlásil, že to řešit nelze a pouze nové vedení. Místní řemeslník řekl, že 3x 230V není problém...

Jsem sice laik, ale z toho co vím, jednoduše použít 2L+2N+2PE neprojde, protože by to znamenalo přeznačení fázového vodiče jako PE. Nebo samostatně 3xL + 3xN + PE, tam zase vidím riziko v nedostatečném průřezu PE.

Přinejhorším budu dál fungovat na 25m prodlužce do okna..
Je tu nějaká další možnost?



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jak na zásuvky přes CYKY-J 7x2,5 ?". Třeba po žebříku?


Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.07.2024, 16:35
"elektrikář" je hodně opatrný nebo nemá fantazii?

Já bych jako celkem korektní řešení viděl pokud by tam na konec kabelu šla dát rozvodnička, s přívodem L1, L2, L3, N a PE, jističe, proudový chránič...
Do 3x 16A by ten kabel měl vyhovět a víc než 16A se u běžné zásuvky stejně použít nedá



Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 09.07.2024, 16:43
Máte v rozvaděči, odkud chcete ty zásuvky napájet 3 fáze, nebo je rozvaděč napájen pouze jednofázově?

Pokud máte třífázové napájení, může elektrikář do dílny nainstalovat třeba zásuvkovou kombinaci (zásuvkový rozvaděč). V obchodech elektro jich mají velké množství různých provedení.


Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 09.07.2024, 17:15
Zas takový problém by to být neměl. Na začátku vedení budou tři chrániče s nadproudovou ochranou, optimálně B10/30mA. Kabelem bude vedena L1+N1, L2+N2 a L3+N3. PE bude společný. Před "jističochránič em" by měl být ještě vypínač pro vázané vypnutí všech fází - musí se eliminovat možnost, že si při servisu či opravě někdo nevypne ten kabel úplně. Pokud to nevadí z hlediska komfortu, tak lze použít čtyřpólový chránič 30mA na místě vypínače a poté odjistit každou fázi samostatným jističem. B10, či B13 namísto B16 je z důvodu koeficientu oteplení, pokud by se sešlo trvalejší zatížení a uložení kabelu v tepelně izolačních materiálech. Na konci vedení CYKY-J 7x2,5 pak stačí instalační krabice pro rozdělení k jednotlivým zásuvkám. V nebo na rozvaděči je na to potřeba upozornit a také je vhodné konce vodičů kabelu 7x2,5 které jsou připojeny na N, označit světle modrou návlečkou.


Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Peter Munka 09.07.2024, 18:19
Na zaciatku kabla vytvorite bod rozdelenia, jeden cierny preznacite na modry ako N a ostatne cierne vyuzijete podla potreby ako fazove, este vam aj dva zostanu volne. Dp malej rozvodnice date jeden alebo viac chranicov a vytiahnete si to k zasuvkam. Na zaciatku istic 3f 16A.


Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2024, 21:49
Normotvůrci, co se barev týká dosáhli levelu "co je dnes nepřesnost, jest zítra cnost".


Název: Re: Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
Přispěvatel: Filip Burda 10.07.2024, 08:46
 (poklona) za vysvětlení. Mít tři okruhy je lepší než sem doufal  (drinks)

Zamlouvá se mi řešení hotovým rozvaděčem hlavně kvůli rychlosti, ale nejspíš tam bude jištění 16A na fázi. Pokud se mám raději omezit na 10A kvůli možnému oteplení, vystačím s tím bez problémů.

Nechám si nacenit poskládání i s elektroměrem a podle toho se rozhodnu.