Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Blažej 03.07.2024, 08:30



Název: Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
Přispěvatel: Jiří Blažej 03.07.2024, 08:30
V hale je jednopatrový regálový systém se schodištěm. Je možné použít jeho nosné prvky pro upevnění kabelových žlabů, montáž osvětlení a zásuvkových rozvodnice? Rozvodnice jsou nyní upevněny na boční vyztuženou část police.


Název: Re: Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.07.2024, 20:59
To je otázka pro výrobce toho regálového systému.


Název: Re: Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
Přispěvatel: Jan Yossarian 03.07.2024, 21:14

Několikrát jsem viděl něco podobného, ale ... místě provozně bezpečnostní předpis, zajištění regálu proti posunu a zajištění správného odpojení od zdroje ... napovídá kolega. Ale jak na to koukne přesně revizní technik? Asi bych prozkoumal ČSN EN 61537 ...


Název: Re: Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.07.2024, 07:22
To je otázka pro výrobce toho regálového systému.
Také si myslím. Jinak celkem běžná situace ve velkoobchodech .


Název: Re: Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2024, 11:18
Ono se s tím občas pohne, občas je třeba něco změnit, takže by se mi to líbilo jako pohyblivý rozvod, připojený přes zásuvku, pohyblivým přívodem...