Název: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Veronika Poláková 28.06.2024, 20:51 Na domku od našich prarodičů (postaveno 1968) jsme si chtěli nechat ověřit funkčnost hromosvodu. Přišel nějaký elektrikář od manžela z práce a přinesl si sebou přístroj Metrel Eurotest (easi) a dlouhé kabely a takové kolíky do země.
Manžel mu pomohl rozebrat svorku na hromosvodu a pán natáhl kabely a zatloukl kolíky do země pak to změřil, řekl, že to ještě jde a zase to s manželem dali dohromady a odešel. Mě, ale nyní vrtá hlavou jestli jsme tam u něj mohli stát v crocsech. Jestli je to bezpečné? Běhal nám tam po zahradě i pes. Ptám se jen proto, že manžel má mírnou arytmii a já mám jen obavy. Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2024, 09:33 Toto měření používá tak malé napětí, že tam nevzniká nebezpečné krokové napětí, které by nějak mohlo ohrozit osobu, které se v prostoru pohybuje.
Jedna taková kuriozitka před několika léty jsem stejným způsobem podobným přístrojem měřit uzemnění u jedné chatičky Asi za 2 týdny mě volal majitel a ptal se čím jsem to měřil, co jsem do té země pouštěl, že v místech, kde jsem měl sondy, vyrostly houby Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Jiří Kantner 29.06.2024, 09:58 No tohle by měl vysvětlit mykolog - mě napadá jen tohle :Při průtoku zeminy proudem okolo sond se dávají do pohybu různé ionty a pokud tam existuje podhoubí tak může dostat šok - podobně jako při skokové změně teploty a následkem toho začne růst plodnic. do jaké míry je to skutečně tak nevím ale s teplotou to funguje.
Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.06.2024, 10:15 Při měření třívodičovou metodou opravdu žádné riziko nehrozí.
Dá se ale použít alternativní metoda měřením impedance. Někde si půjčím fázi, která není za RCD. Změřím impedanci této fáze proti zemniči a následně odečtu předem změřenou impedanci fáze samotné (polovina impedance ochranného obvodu). Měřák zemničem protlačí proud okolo 10 A, který se bude pohybovat směrem ke zdroji. Bude-li změřená impedance 10 Ohm a vnitřní impedance zdroje bude zanedbatelná, pak celkový úbytek napětí mezi zemničem a zdroje dosáhne téměř 100 V *). Tady bych se moc nerozkročoval. *) Pominu to, že by moderní měřák měl zastavit měření v případě, že dotykové napětí přesáhne 50 V (nezkoušel jsem to). I tak je to poměrně dost. Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: František Šohajda 29.06.2024, 13:35 Moderní měřáky mají bezpečnostní ochranu-při jejím případném zvýšení (bezpečné napětí) vypnou!!
Není co k tomu jinak dodat (dance) Od toho jsou podle norem vyráběny! Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Juraj Rojko 29.06.2024, 19:12 No tohle by měl vysvětlit mykolog - mě napadá jen tohle :Při průtoku zeminy proudem okolo sond se dávají do pohybu různé ionty a pokud tam existuje podhoubí tak může dostat šok - podobně jako při skokové změně teploty a následkem toho začne růst plodnic. do jaké míry je to skutečně tak nevím ale s teplotou to funguje. Nebo se těmi dírkami dostala voda hlouběji do podhoubí. Nebo to byla náhoda. Což je asi nejpravděpodob nější. Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Petr Matuška 04.07.2024, 13:05 Nebo se na těch kolících přenesly spóry hub na nové místo ...
Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Milan Hudec 06.07.2024, 19:08 V devadesátkach byl oblíben pěstiteli žampionů urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru a sondami.
Výhodou byla velká výdrž baterie. Jistou nevýhodou relativně vysoká pořizovací cena a neúčinnost. (dance) Název: Re: Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Přispěvatel: Václav Třetí 06.07.2024, 21:10 ...urychlovac spočívající v ploché baterii s diodou zapojenou v závěrném směru... U běžné křemíkové diody je závěrný proud tak malý, že tam nemusela být ani ta baterie. K samotnému měření měřičem zemního odporu: Pracovní napětí měřiče může být až 80V~, kmitočet bývá odlišný od kmitočtu sítě a jeho násobků, ovšem s ohledem na délky měřících kabelů a zdroj v podobě bateriového měniče, není pracovní proud ani krokové napětí nebezpečné. Klasický Terromet měl při doporučené rychlosti otáčení kličkou 3ot/s zhruba 65+V~. |