Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: markal19 25.06.2024, 21:48



Název: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: markal19 25.06.2024, 21:48
Moderátor - původní nesmysl zněl: "Nadměrná spotřeba elektrické energie 35MWh v novostavbě rodinného domu?".

Při ročním odečtu jsem zjistil, že elektroměr ukazuje v novostavbě rodinného domu spotřebu za rok 2023 - 35MWh.

Za rok 2021 byla spotřeba cca 2,3 MWh a za rok 2022 byla spotřeba cca 2,1 MWh .
Tuto spotřebu jsem nahlásil na poruchy, má dojít přiští měsíc technik na kontrolu elektroměru.

Elektroměr je třífázový z roku 2014 - poslední kalibrace byla v roce 2019 ,   typ elektroměru ZE312.D0.A1B10 1-046

Na displeji svítí ikona baterky, při vyhození hlavního jističe zhasne displej.

Při roční změřené spotřebě 35MWh vychází denní spotřeba 97kWh = spotřeba 4,5 kWh za hodinu což je nereálné.

Za posleních 24 hodin je dle elektroměru spotřeba 6 kWh, což odpovídá předešlé spotřebě za rok 2021 - 2022 = elektroměr měří správně.

Topíme plynem, běžné spotřebiče, naměřený proud na pracovním vodiči v domovním rozvaděči 0,87A (pouze kamery,alarm,net technika)

řeším dvě možnosti - buď je vadný elektroměr, který nyní ale měří přesně a předtím se zbláznil a naskákaly na něm nesmyslná čísla a nebo je (svod do země) porušený kabel v zemi mezi hlavním domečkem na ulici a rozvaděčem v domě.

Řešil někdo tento problém?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.06.2024, 14:53
Mě teda ta hodinovka vychází na celé 4kWh, ale to je detail.
Pokud by se jednalo o jednofázový svod do země, teklo by přes něj trvale 17A a to by asi brzo skončilo poruchou.
Co vyúčtování?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Juraj Rojko 26.06.2024, 17:53
Jste si jistý, že jste jen neudělal chybu v odečtu?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: markal19 26.06.2024, 23:01
stav elektorměru 6/2023 7991kWh - 6/2024 43336 kWh - stavy mám vyfocené = spotřeba za rok dle elktroměru 35345kWh
Černý odběr vylučuji, hlavní domeček mám před barákem a je jen pro mě. Za poslední dva roky byla spotřeba kolem 2 MWh, vadu ve vnitřní elektroinstala ci taky vylučuji, očekávám že by zasáhl proudový chránič.

Zbývají mi varianty:

-vadný elektroměr, který se zbláznil, nyní poslední dva dny zapisuji stav jednou za 24 hodin = elektroměr měří správně, spotřeba za den 5-6 kWh . Bydlím v satelitu, kde se hromadně připojovaly fotovoltaiky na domech ,  hned vedle mě mají dva sousedé nové fotovoltaiky a Tesly ,  jestli nedošlo k přetížení sítě a poškození našeho elektroměru .

-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: František Šohajda 27.06.2024, 06:50
Požádejte si u distribuce o prověření elektroměru-pokud bude dobrý,kalibraci zaplatíte Vy!
Pokud bude vadný, udělají průmer za roky.
Ale zaplacení se asi nevyhnete, pokud bude chyba u distribuce ,   vrátí!


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Martin sediiik 27.06.2024, 09:39
...a proto dělám odečty raději každý měsíc. Těch pár minut za to rozhodně stojí, už jsem jednou takhle odhalil vadný spínač HDO.

Pokud elektroměr vadný nebyl, doporučuji poctivě měřit a zapisovat spotřeby po krátkém časovém úseku, klidně denně nebo týdně, a pak vyhodnodit. V případě podezřele vysokého náměru bez logického vysvětlení bude nutné měření na místě...


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.06.2024, 10:02

-vadný kabel mezi hlavním domečkem a rozvaděčem = jedná se o novostavbu z roku 2021, kabel vede v zemi cca 10metrů a je v chráničce, nad kabelem je zámková dlažba a pod dlažbou se dávala betónová směs na zpevnění. A očekával bych, že dojde k destrukci kabelu a výpadku jedné fáze v domě, po celý rok ani jednou nevypadl jistič ani venku a ani v domě.

Mám tomu rozumět tak, že ten kabelje cca 10-15cm hluboko?
Kterej vůl ho umístin tak nízko?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 27.06.2024, 17:21
Odečetl jste to správně? Neodečetl jste omylem třeba hodnotu v NT a VT?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Martin Kurka 27.06.2024, 18:49
U elektroměrů s LCD displejem může být focení záludné. Čísla se zobrazují multiplexem a foťák může udělat snímek v okamžiku, kdy jeden řád není zobrazen. Například kdyby údaj z 6/2023 byl s 3 na začátku, byl by pak již uvěřitelný roční odběr 5MWh. Koukněte se do posledních 2-3 faktur, co odečítači vypsali za stavy počitadel a jestli se neměnilo číslo elektroměru a jestli jde stále o údaj T1 (vysoký tarif).

Ale jestli je opravdu roční odběr 35MWh u rodinného domu, pak trvalý příkon 4kW by v případě poruchy zemního kabelu už docela "tavil hlínu" a ze země by stoupala pára a lezly žížaly i krtci. Jestli je to správně odečtené číslo z měřidla, je pravěpodobnějš í chyba elektroměru. Takový nárůst odběru by i distributorovi vyskočil jako anomálie a hned by se o to začali zajímat i pracovníci distribudora.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 27.06.2024, 20:11
Když v noci shodíte hlavní jistič, zak sousedům zůstanou svítit domy / Tesly se jim nepřestanou dobíjet?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: markal19 30.06.2024, 23:05
stavy elektroměru mám vyfocené (několik fotek ) a shodují se s odečtem EONu

elektroměr je z roku 2014, v roce 2019 měla být provedena kalibrace, na elektroměru je nalepeno žluté kolečko s číslicí 19 a logem EONu......jaká je platná životnost elektroměru a kdy potřebuje kalibraci ? 


zajímavá hodnota z displeje elektroměru  -  C.0.6 je  32045:27 = Provozní doba baterie (ve dnech)   C.6.0   XXXXXX.XX   (dny)  = správná hodnota by měla být hodnota 3650 dní

další zjištění je, že elektroměr ZE312 měl platnou certifikaci dle  ČMI   do 16. srpna 2019, lze vůbec bez platné certifikace tento elektroměr EON používat? 


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.06.2024, 23:25
U některých typů elměrů se doba kalibrace posouvala, což ovšem měl distributor zákazníkům sdělit. Většinou se to týká přístrojů ZPA. Doba, po kterou platí kalibrace je různá podle typů elměrů. Staré elektromechani cké typy (dnes obvykle již vyřazené) měly 10 let, novější elektromechani cké Siemens mají 16 let (také se již vyřazují),  statické (digitální, elektronické) 12 let. U některých typů se doba prodlužovala. Potom nemusí platit údaj na známce na přístroji.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: markal19 01.07.2024, 06:40
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Martin Škopek 01.07.2024, 10:22
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?

U některých typů se měnil ještě před instalací firmware a následně znovu ověřovaly.

Taktéž, pokud byl již instalován a např. na žádost odběratele byl ověřován, tak pokud splňuje podmínky ověření, potom se dané ověření bere jako nové a po čase se vrací do oběhu. Analogicky po demontáži s podezřením na neoprávněný odběr atp.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.07.2024, 10:50
Těžko říci, zřejmě byl na jiném odběru demontován a poslán do cejchovny. Možná byl reklamován a cejchovna nenašla problém. Jak dlouho ho máte namontován vy? Z vašich příspěvků vidím zásadní nesoulad okolo cejchování v roce 2019. Elměr vyrobený v roce 2014 by měl mít původní cejchování  (po výrobě) platné do r. 2026. Přesto byl v roce 2019 přecejchován, nyní by mělo být cejchování platné do r. 2031.

P.S. Takový obrovský nárůst spotřeby by mohl vyvolat i zájem policejních orgánů, zejména protidrogového oddělení. Pokud vím, distributoři mají obdobné nadměrné nárůsty spotřeby povinnost hlásit.  

P.P.S. V prvopočátcích těchto elměrů u PRE se jich velké množství stahovalo po montáži během krátkého času. Část těchto přístrojů pak šla k likvidaci.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.07.2024, 10:58
Vidím ještě jeden potenciálně možný důvod přecejchování po 5 letech. Mohl taky 5 let ležet ve skladu, a před instalací být přecejchován, aby měl v instalaci plnou lhůtu a nemuselo se tam dříve. Potkal jsem se s tímto “jevem” u dodávky kalorimetrů - vyrobeny 12/2023 a před dodáním na jaře 2024 byly přecejchovány.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.07.2024, 11:50
Mohl taky 5 let ležet ve skladu, a před instalací být přecejchován, aby měl v instalaci plnou lhůtu a nemuselo se tam dříve.

Co vím, tak elměry spíše chybí, než že by zůstávaly na skladě.


Název: Re: Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.07.2024, 12:27
Obecně asi ano, ale mohl se někde poflakovat jeden zapomenutý.