Název: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: zdnek pěla 24.06.2024, 09:58 Mám bojler s 3kW spirálou, který je vybaven kolebkovým vypínačem. Po prozkoumání vypínače si nejsem jistý, zda splňuje normy. Jedná se o vypínač I/0 se dvěma oddělenými kontakty. Jeden štítek na vypínači uvádí 16A při 250V, zatímco druhý štítek uvádí 8A při 250V. Výrobce uvádí maximální zatížení vypínače 16A, ale pokud se ho zeptáte, zda to znamená 2x8A na každý kontakt, odpoví, že maximální zatížení je 16A. Vydrží tedy jeden kontakt skutečně 16A? Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Václav Třetí 24.06.2024, 15:19 Tyto vestavné spínače se používají na celém světě a mají na sobě také homologace dle různých požadavků, tedy evropské, americké a mnoha dalších zemí. Podle použité metodiky mohou být výsledky různé. Rozdílné hodnoty mohou také být pro odporovou a induktivní zátěž. Jako chybu vidím to, že ani výrobce vám neumí odpovědět. Možná by pomohlo zkusit vyfotit popis na spínači tak, aby byl čitelný. Pokud se to povede, mohlo by to pomoci k dešifrování, co jednotlivé hodnoty znamenají.
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Miroš Jan 24.06.2024, 15:42 Na té první fotce čtu na 1 řádku 16 A 125 V AC/na 2 řádku 8 A 250 V AC.
A nebo blbě kopukám. :( Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Petr Chalupa_ 24.06.2024, 17:44 Opravdu to tam takto bylo? Nebo ten vypínáč měníte za tento? Je to divné, mělo by tam téci 13A, ten vypínač to nezvládne. Pro 250V udává max 8A. Dát do série, při použití obou kontaktů neznamená, že je to 2x8A, tedy ok, naopak to znamená, že vnitřek mechaniky bude prohříván kvůli přechodovým odporům na obou kontaktech dvojnásobně. Tyto vypínače už jsem párkrát měnil na různém nářadí (i poměrně dobrých značek). Vždy byl potíž v tom, když se nářadí často rychle za sebou zapínalo a vypínalo. Kontakt uvnitř se rozehřál a utavil se - vychýlil ze své pozice v plastovém pouzdře. Jinak ve stejném pouzdře lze tento vypínač koupit i s kontakty 30A.
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Pavel Čermák 24.06.2024, 18:25 Ale každopádně dle dlouhodobých zkušeností zatěžovat tento typ vypínače proudem přez 10A
je holé neštěstí. Životnost při tomto typu zátěže odhaduji v řádu měsíců (hodně záleží na přítlaku fastonů). Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Václav Třetí 24.06.2024, 19:50 Jinak ve stejném pouzdře lze tento vypínač koupit i s kontakty 30A. Tyto spínače existují v nepřeberném množství provedení. Provedení 30A bývá pro malá DC napětí v autech Prosvětlené verze jsou s doutnavkou na 120 nebo 240V a s žárovičkou 12 nebo 24V, v poslední době i s LED. Proto je třeba důkladně kontrolovat, co je na kterém typu napsáno - vylisováno. Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 24.06.2024, 20:14 Takže zdá se, že na obou stranách je rating uveden na základě jiných standardů.
Zatímco pro standard recognized components (obrácený znak UR) pohlíží výrobce na spínač pravděpodobně z hlediska obecného použití (general purpose), tedy při jakémkoliv charakteru zátěže a stanovuje tak zatížení trvalým proudem 16 A do 125 VAC nebo 8 A do 250 VAC, u standardu s logem ENEC (EN/EC) výrobce postupuje podle IEC 61058-1 (která má i český překlad ČSN EN IEC 61058-1 a je již v ed.2), přičemž je zde značení zatížení v souladu s článkem 8.3.3 a říká tedy, že zatížitelnost podle této normy je 16 A do odporové zátěže, případně 8 A do zátěže indukční a to při napětí do 250 VAC. Dále je specifikován teplotní rozsah podle čl. 8.4 a také je uvedeno, že v tomto případě je životnost (čl. 8.5 normy) 1E4 tedy 10.000 cyklů. Zatížení se týká každého jednotlivého pólu. Pokud výrobce nelže, což není úplně vyloučeno, měl by tento spínač být pro daný účel vhodný. Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.06.2024, 22:03 První hodnota odporová zátěž, v závorce indukční, no a T je nejvyšší pracovní teplota.
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: zdnek pěla 29.06.2024, 09:53 Ja to vše chapu ale je to jako odpotrova zatěž 16A pro cely vypínač tedy muže jit přes jeden kontakt i 16 A nebo muže jit přes oba tedy kazdy kontakt zatižit max 8A jako odpor . Indukci neřeším , (poklona)
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: zdnek pěla 29.06.2024, 09:57 Taky si pravě myslim že to nemuže vydrzet dlouhodobě a proto vubec nechapu kdo to schvalil pro naš trh musi to přeci projít nějakou všeobecnou revizi nehledě na to že jsem tohle ještě na bojleru neviděl. Proto přeci mame pořadne vypinače na zdi pro odpojeni ktere vydrži a nestoji 50,- kč .
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: zdnek pěla 29.06.2024, 10:00 Ano tento vypinač tam byl original a jelikož je tam spirala 3kW tak jsem si to kontoroloval když je to pro mě domů . A upozornil jsem prodejce že to neni vše v pořadku jen at ví
Název: Re: Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Přispěvatel: Jiří Kantner 29.06.2024, 10:22 Zatímco pro standard recognized components (obrácený znak UR) pohlíží výrobce na spínač pravděpodobně z hlediska obecného použití (general purpose), tedy při jakémkoliv charakteru zátěže a stanovuje tak zatížení trvalým proudem 16 A do 125 VAC nebo 8 A do 250 VAC, nejdená se náhodou o hodnoty které vypovídají o maximálním možném spínaném výkonu z hlediska vypínací schopnosti a odolnosti kontaktů v případě vzniku oblouku?kontakty s tím průchodem 16A asi problém mít nebudou ale časté vypínání bude opalovat kontakty i v případě čistě odporové zátěže. U boileru se nepředpokládá každodenní manipulace s vypínačem takže z hlediska životnosti celého výrobku to může být ok. Pro všechny kutily bych měl jedno varování ohledně manipulace s fastonovými konektory, které přenáší vyšší proudy. časté rozpojování vede ke snížení přítlakové síly a tím k nárůstu přechodového doporu. Spoj se pak zahřívá a dojde k vyhřátí a jeho nevratné degradaci. |