Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Milda M. 18.06.2024, 12:59



Název: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Přispěvatel: Milda M. 18.06.2024, 12:59

Dnes jsem byl povolán na nefunkční indukční desku a kamna, kde jsem po příjezdu zjistil, že na jednu fázi (jednu zásuvku) byla připojená jak indukce tak i trouba, což teda byla asi jen otázka času kdy to schytá zásuvka a jistič (rozvody jsou v hliníku).
 
Zjistil jsem že tam mají natažený kabel cyky 4x2,5 pro kamna a napadlo mě to tedy rozdělit. Navrtal bych tam 2 zásuvky s tím, že bych na každou dal jinou fázi a jen proklemoval PEN vodič. Je to takhle možné ? Do doby než si budou dělat novou elektřinu cca 1-2 roky.


Moderátor - Původní paskvil zněl: "Rozdělení 3 fázového kabelu pro kamna na zásuvky?".


Název: Re: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Kantner 19.06.2024, 08:11
Proč to neudělat rovnou tak, aby to nebylo zase jen provizorium, které shodou náhod přetrvá dalších 20 let? Chtělo by to znát štítkové údaje o spotřebě obou spotřebičů a také způsob jejich připojení (jestli jsou od výroby vybaveny přívodní šňůrou se zástrčkou a nebo mají svorkovnici na připojení přívodu) Pokud mají svorkovnici, nepřipojoval bych je přes zásuvky). U vodiče CYKY 4x2,5 bych přeznačil jednu fázi na N a  pro každý spotřebič by byla jedna fáze. Vznikne 2 fázový sdružený obvod, který musí mít jištění takové, aby vyply naráz obě fáze. Tedy 2 fázovým jističem.



Název: Re: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Přispěvatel: Milda M. 19.06.2024, 10:44

Nakonec to co jste napsal je rozumné, ale udělám to tak, že nechám tedy z kabelu 4x2,5 - 2 fáze a 2 nuly s tím, že tu jednu přeznačím a rozdělím si to už v rozvaděči. Dále tedy vyměním ten 3F jistič jsou tam staré bakelitové a dám 3x 1F 16/B a s tím, že tedy ten třetí bude rezervní do budoucna, co vy na to ?



Název: Re: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Přispěvatel: Jiří Kantner 19.06.2024, 13:26
Proč se ptáte, když si to stejně uděláte po svem. A blbě.  A na cyky 4x2,5 už žádná rezerva na třetí fázi nezůstane.. Nebudete tam mit žádné N vodiče ale PEN.


Název: Re: Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.06.2024, 05:35
...rozvody jsou v hliníku...
 Zjistil jsem že tam mají natažený kabel cyky 4x2,5 pro kamna


Tak co tam tedy mají - hliník nebo měď?


Nebudete tam mit žádné N vodiče ale PEN


Zapojení je třeba upravit tak, aby tam byl jeden vodič N a jeden vodič PE.


 Tazatel musí upravit zapojení kabelu CYKY (pokud ho tam tedy má),  pokud je to AYKY, tak jediné doporučení je vytrhat a nahradit novým kabelem CYKY 5x2,5.

Přeznačit jeden fázový vodič na vodič N a kabel CYKY 4x2,5 zapojit  na dvě fáze, N a PE. Jistič by měl být dvojfázový (nebo trojfázový s jedním nezapojeným pólem) a spotřebiče (nebo zásuvky na ně) zapojit každý na jednu fázi a vodiče N a PE budou společné.