Název: Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A? Přispěvatel: Ondřej Černý 10.06.2024, 21:19 V domě, kam se stěhujeme, je zásuvkouvý okruh jištěný B 16A. Krom jiného okruh napájí i 4 zásuvky pro kuchyňskou linku ve společném rámečku. Je to klasické sériové spojení, kdy na vstupu a výstupu je CYKY 2,5mm2, ovšem propojení zásuvek je pomocí separovaných vodičů z CYKY 1,5mm2. Moc se mi to nezdá, budeme tam připojovat toustovač, asi i rychlovarnou konvici a dále okruh pokračuje k dalším zásuvkám, kde také nějaká zátěž bude...
Název: Re: Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A? Přispěvatel: Peter Munka 11.06.2024, 11:38 Niekto si zjednodusil pracu, lebo 2.5 je horsie ohybna ako 1.5.
Problem to je najma v pripade, ak je to zapojene sluckovanim a nie cez Wago pod zasuvkou, kde je sanca, ze nasluckovane to je cez Wago samotne a k zasuvkam v krabicke pokracuju kratke vodice. |