Název: Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
Přispěvatel: Libor67 08.06.2024, 13:05
Doporučuje se uzemnit konstrukci FVE. Většinou se všichni shodují, že ne přímo k hromosvodu, ale zvlášť. Přeskoková vzdálenost je vypočtena na 38 cm, ale někde je to hraniční (+- 4 cm).

Jak správně uzemnit konstrukci FVE s ohledem na možnost uzemnění zvlášť, použití zemnícího pásu hromosvodu nebo samostatné zemnící tyče, uzemnění nespojených konstrukcí a volbu mezi zemnícím kabelem a hromosvodovým drátem?


Název: Re: Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.06.2024, 10:11
Absolutní nepochopení problematiky ochrany před bleskem a přepětím!

Pokud nechceme, aby nám po nějakém vedení od panelů prošel bleskový proud nebo jeho část, měly by být panely v ochranném prostoru hromosvodu, v dostatečné vzdálenosti s aby nedošlo k přeskoku.
Ta vzdálenost 38 cm, o které píše je pro vzduch? A vyjde vám povrchová cesta 76cm?

Pak je třeba udělat tzv. vyrovnání potenciálů, tedy dole, mít vše připojeno na hlavní ochrannou sběrnici objektu. Samostatné uzemnění by výrazně zvýšilo rozdíl napětí a tím by se zvětšila přeskoková vzdálenost (S by nebylo 38cm, ale možná 2 metry i víc)

----
Za více než 15 let, co platí ČSN EN 62305, se to mnozí projektanti nenaučili navrhnout, spousta montérů ani netuší jaké dělají při montážích kopance a když se jim pod to nechce revizák podepsat, je problášen za lumpa, vyžírku,... a "vyměněn"  (zle)