Název: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Karpík Daniel 03.06.2024, 15:57 Na školení vedeném inspektory TIČRu bylo mj. zmíněno omezení, které se týká použití jednopólových chráničů v el. instalacích provozovaných laiky. Bylo uvedeno: Jednopólové proudové chrániče nesmí být použity v el. instalacích pro použití laiky. Nestihl jsem si udělat poznámku kde to je legislativně zmíněno / ošetřeno / a následně se na to optat v diskuzi.
Poradíte kde hledat? O jakou normu, zákon, či NV toto tvrzení opřít? Jen bych ještě doplnil, že ač s nimi mám minimální zkušenost, setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA, tím pádem odpadá i použití v průmyslu a pak tedy jejich využití příliš možností nenabízí... Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2024, 17:50 Co tím myslíte jednopólový chránič?
Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? (dance) Jak chcete jej jednopólově použít? (box) Jednopólový je jen jistič! Není to jednomodulový?? (drinks) Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné! Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše ..... Citace setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA, Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná.Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 03.06.2024, 18:40 Ty napěťově závislé chrániče jsme tu před nějakou dobou řešili:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48121.0.html Myslím ale, že existují i napěťově nezávislé chrániče nebo jističochránič e v jednomodulovém provedení, např. OEZ řada LMF. Těch se to omezení netýká. Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2024, 18:41 Co tím myslíte jednopólový chránič? Už jsem se s tímto názorem setkal a z přednášejíciho nemohl vydolovat zdroj...., za sebe:Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? (dance) Jak chcete jej jednopólově použít? (box) Jednopólový je jen jistič! Není to jednomodulový?? (drinks) Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné! Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše ..... Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná. Ono je to složitější, v podstatě jde o přepěťové kategorie, kdy tento druh chrániče nesmím nasadit bez přepěťovek, tj.např.pro staré instalace nevyužitelný. Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2024, 19:07 On je trochu problém v tom, že chránič, který neodpojuje N vodič, ale pouze L, může nechat připojený "nízký izolační stav", který způsobil výpadek
Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Petr Brezovský 04.06.2024, 09:06 použití elektronických (napěťově závislých) proudových chráničů a jističochráničů je nedovolené normou ČSN 33 2000-5-53:ed.3 (čl. 531.3.4 ) - používat se smějí pouze chrániče s plnohodnotným jádrem a součtovým trafem "mechanické" (napěťově nezávislé podle předmětové normy ČSN EN 61008-2-1 platné pro proudové chrániče nebo ČSN EN 61009-2-1 platné pro jističochrániče).
Co se týká 1modulových jističochráničů, tak na trhu jsou oba typy. Viz odstavec výše.. v elektroinstala cích je povoleno používat pouze "mechanický" typ (s edicí 3 ČSN 33 2000-5-53 se rozšířil zákaz na všechny skupiny uživatelů, tj od laiků až po osoby znalé BA5). V případě OEZ nabízíme 1modulový 1+N typ LMF, který plní požadavky normy ČSN 33 2000-5-53:ed.3 pro použití v elektroinstala cích v ČR. Pro použití v elektroinstala cích dostupných laiky platí jm. zkratová vypínací schopnost jističochráničů LMF Icn = 6 kA (podle normy ČSN EN 60898-1). Pokud se LMF použije v průmyslu v rozvaděčích, které nejsou přístupné laikům, tak máme dozkoušenou jm. mezní zkratovou vypínací schopnost Icu > 10 kA v závislosti na In přístroje (tabulku najdete v katalogu). Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: pegas100 05.06.2024, 06:44 A znáte výrobce a typy chráničů, které toto nesplňují?
Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2024, 08:32 První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe
Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: pegas100 05.06.2024, 16:37 První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe Dle firmy Bonega je právě tento chránič magnetický. Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2024, 17:18 Ony všechny chrániče jsou "magnetické".
Ty závislé jsou chrániče s méně citlivým magnetickým obvodem, což dohání zesilovač. Bez tohoto zesilovače chránič ztrácí deklarované parametry (přestává chránit). Ale například na zkrat pravděpodobně reagovat bude. |