Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Karpík Daniel 03.06.2024, 15:57



Název: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Karpík Daniel 03.06.2024, 15:57
Na školení vedeném inspektory TIČRu bylo mj. zmíněno omezení, které se týká použití jednopólových chráničů v el. instalacích provozovaných laiky. Bylo uvedeno: Jednopólové proudové chrániče nesmí být použity v el. instalacích pro použití laiky. Nestihl jsem si udělat poznámku kde to je legislativně zmíněno / ošetřeno / a následně se na to optat v diskuzi.
Poradíte kde hledat? O jakou normu, zákon, či NV toto tvrzení opřít?
Jen bych ještě doplnil, že ač s nimi mám minimální zkušenost, setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA, tím pádem odpadá i použití v průmyslu a pak tedy jejich využití příliš možností nenabízí...  


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2024, 17:50
Co tím myslíte jednopólový chránič?
Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? (dance)
Jak chcete jej jednopólově použít?   (box)   Jednopólový je jen jistič!

Není to jednomodulový?? (drinks)
Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné!
Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše  .....

Citace
setkal jsem se jen s modely s Ik-6kA,
Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná.


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 03.06.2024, 18:40
Ty napěťově závislé chrániče jsme tu před nějakou dobou řešili:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48121.0.html

Myslím ale, že existují i napěťově nezávislé chrániče nebo jističochránič e v jednomodulovém provedení, např. OEZ řada LMF. Těch se to omezení netýká.


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2024, 18:41
Co tím myslíte jednopólový chránič?
Takový už z principu funkce chrániče, každý elektrikář ví, že neexistuje? (dance)
Jak chcete jej jednopólově použít?   (box)   Jednopólový je jen jistič!

Není to jednomodulový?? (drinks)
Ten je vždy elektronický a tuším /neberte to přesně/ pod 90V nefunguje, a to je ještě nebezpečné napětí!Proto pro laiky nevhodné!
Chránič se součtovým trafem funfuje i nižším napětím při možné poruše  .....
Běžně se vyrábí /namátkou EATON/ na Ik-10kA i do elměrového rozvaděče.Dist ribuce je přísná.
Už jsem se s tímto názorem setkal a z přednášejíciho nemohl vydolovat zdroj....,  za sebe:
Ono je to složitější, v podstatě jde o přepěťové kategorie, kdy tento druh chrániče nesmím nasadit bez přepěťovek, tj.např.pro staré instalace nevyužitelný.


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2024, 19:07
On je trochu problém v tom, že chránič, který neodpojuje N vodič, ale pouze L, může nechat připojený "nízký izolační stav",  který způsobil výpadek


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Petr Brezovský 04.06.2024, 09:06
použití elektronických (napěťově závislých) proudových chráničů a jističochráničů je nedovolené normou ČSN 33 2000-5-53:ed.3 (čl. 531.3.4 ) - používat se smějí pouze chrániče s plnohodnotným jádrem a součtovým trafem "mechanické" (napěťově nezávislé podle předmětové normy ČSN EN 61008-2-1 platné pro proudové chrániče nebo ČSN EN 61009-2-1 platné pro jističochrániče).

Co se týká 1modulových jističochráničů,  tak na trhu jsou oba typy. Viz odstavec výše.. v elektroinstala cích je povoleno používat pouze "mechanický" typ (s edicí 3 ČSN 33 2000-5-53 se rozšířil zákaz na všechny skupiny uživatelů,  tj od laiků až po osoby znalé BA5).

V případě OEZ nabízíme 1modulový 1+N typ LMF, který plní požadavky normy ČSN 33 2000-5-53:ed.3 pro použití v elektroinstala cích v ČR.
Pro použití v elektroinstala cích dostupných laiky platí jm. zkratová vypínací schopnost jističochráničů LMF Icn = 6 kA (podle normy ČSN EN 60898-1). Pokud se LMF použije v průmyslu v rozvaděčích, které nejsou přístupné laikům, tak máme dozkoušenou jm. mezní zkratovou vypínací schopnost Icu > 10 kA v závislosti na In přístroje (tabulku najdete v katalogu).


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: pegas100 05.06.2024, 06:44
A znáte výrobce a typy chráničů, které toto nesplňují?


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2024, 08:32
První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: pegas100 05.06.2024, 16:37
První, co mě napadne: BONEGA PEP 6PJe

Dle firmy Bonega je právě tento chránič magnetický.


Název: Re: Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2024, 17:18
Ony všechny chrániče jsou "magnetické".
Ty závislé jsou chrániče s méně citlivým magnetickým obvodem, což dohání zesilovač. Bez tohoto zesilovače chránič ztrácí deklarované parametry (přestává chránit). Ale například na zkrat pravděpodobně reagovat bude.