VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 05:59



Název: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 05:59
Existuje síť s více zdroji - trafostanice a naftový generátor pro paralelní provoz. Generátor má být připojen čtyřvodičově - takový je přichystán kabel. Zemnění je přístupné také samostatně vyvedenými vývody zemniče, který je společný také pro trafostanici.

Je možné čtyřpólovým jističem s funkcí stykače (motorový pohon) vypínat kromě fázových vodičů také vodič připojující střed zdroje? Můžete případně odkázat normu/článek, která toto řeší? Je v prořádku čtyřvodičové připojení, pokud agregát uzemníme k vyvedenému zemniči?

(Přiložený obrázek z ČSN 33 2000-1 ed.2)


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.06.2024, 14:09
Je správné přepínat všechny pracovní vodiče, včetně N

A zdůrazňuji přepínat,  nejlépe pomocí přepínače, co má střední nulovou polohu.
Abychom vyloučili, že se za nějakých podmínek ty 2 zdroje "potkají" nebo abychom nepustili něco zpět do "vypnutého přívodu" energetiky


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2024, 15:17
Za mně, je ten návrh je špatně.
Šel bych cestou 2 stykačů, s vzájemnou elektrickou a mechanickou blokací, tak aby se ty 2 zdroje nepotkaly.


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 15:50
To si pánové nerozumíme. Tento naftový generátor je prvek pro službu výkonové rovnováhy a je určen pro paralelní připojení k distribuční síti, je to jediný možný jeho provoz. A jsou tam hned dva.


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2024, 15:52
Jako že může jet současně s distribučním trafem?


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Petr Liskar 03.06.2024, 16:43
Jako že může jet současně s distribučním trafem?
Proč by nemohlo? Dělá to tak přeci spousta generátorů (FVE, KGJ, MVE...).


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2024, 17:49
Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno...


Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2024, 20:52
Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno...

Přesně toto je ten klíčový problém a důvod dotazu. Je to vskutku PEN?  Nebo je to jen N, když samotná konstrukce generátoru je uzemněna a je v něm přítomna i vlastní PE přípojnice, ale se středem generátoru není spojena. (Respektive je, ale až v jiném místě instalace).

Přesněji řečeno: soustrojí generátoru je dodáno přímo italským výrobcem se čtyřpólovým spínačem. Možná nevhodně pro tamní topologii. Je přichystán čtyřpramenný kabel - neměl by být pětipramenný? A pokud ano, proč?




Název: Re: Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2024, 21:15
Je to dotaz na výrobce toho soustrojí. 4 vodiče mohou taky znament 3N a provoz v síti TT. Každá centrála v minulosti měla možnou volbu provozu TT +FI, TN, atd...
Pro vaši síť by bylo možné spínat vodič N, musela by to ale být síť 3NPE od trafa i od agregátu stejná.
Jaký je důvod spínat u agregátu vodič PEN a ne pouze fáze? Po odpojení fází agregátu zůstane pouze celistvý vodič PEN, který je neutrální a od vypnutého agregátu by se po něm němělo nic zavléct? Navíc bude jistě uzemněn u agregátu.