Název: Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
Přispěvatel: Illja Denysko 31.05.2024, 10:55


Aktuálně s kamarádem řešíme provedenou instalaci FVE nejmenovanou firmou. Vše se zdá být v pořádku, ale nesedí mi umístění DC odpojovače stringů. Odpojovač je umístěn hned jako první zařízení od FV panelů, tedy svodiče přepětí jsou až za tímto odpojovačem, viz foto.

Osobně si myslím, že by měl být umístěn až za, respektive měl by být v řadě jako poslední komponenta před vstupem do střídače.

Jak to vidíte vy?


Název: Re: Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.06.2024, 10:55
Požadavek na umístění odpojovače FV panelů zatím není normativně jasně určen, nicméně z logiky věci a s přihlédnutím na stále častější požadavky hasičů je TOP řešení spočívající v jeho umístění do bezprostřední blízkosti FV panelů. Svodič bych pak určitě umístil až za odpojovač, aby šel v případě potřeba vyměnit, nebo na něm provést údržbu. Odpojovač bych tak s klidem v duši prostě obětoval. Pokud bude dobře navržena ochrana před bleskem, nebál bych se žádné větší rány, která by způsobila takovou degradaci odpojovače, že by byl od něj zapálený objekt. A že je 90% hromosvodů řešeno špatně a proč tomu tak je, o tom se snad ani nemusím rozepisovat.


Název: Re: Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
Přispěvatel: Juraj Rojko 01.06.2024, 12:51
Pokud se nepletu, tak toto je dokonce odpínač. (V tom případě nechápu pro tam Schlieger dal "plombu".)


Název: Re: Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
Přispěvatel: pegas100 01.06.2024, 14:48
Vždyť ho máte umístěný jako poslední před vstupem do střídače. Každý střídač má odpojovač  u střídače. Ten odpojovač na obrázku je tam jako bonus, pokud chcete odpojit pojistky, nebo zkontrolovat SPD. Za mě je to TOP řešení.


Název: Re: Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
Přispěvatel: Martin Kurka 01.06.2024, 17:42
Řekl bych, že tázající se má pravdu, že vstup od panelů je nad odpojovačem.

Z náhledu je vidět že jde o vypínač obou dvou stringů najednou. A je opravdu umístěn mezi stringy a přepěťovými ochranami.

Z parametrů vypínače je vidět, že v zapojení 4, které musí použito pro dva stringy, je do napětí 600V z panelů je tento spínací prvek schopen (u běžných panelů  s 13A max) pracovat jako vypínač. Nad 600V na stringu je již použitelný jen jako odpojovač.


V okamžiku sepnutých kontaktů přenese tento vypínač 32A trvale, což je i proud, který ještě i trvale přenesou 6mm2 solární vodiče.  Z hlediska přenosu přepěťového proudu tekoucího do přepěťových ochran bude tento vypínač rovnocenný jako vodiče od stringů. Ale vzhledem ke spínání v jediném přístroji to při přenosu přepěťové vlny bude horší s izolačními schopnostmi mezi stringy, které oba pracují ve své izolované IT sosustavě.  Jenže díky umístění ochran obou stringů v jedné skříňce je v podstatě jedno, kde přepětí z jednoho stringu přeskočí i na string druhý. Ovšem, pokud jsou stringy vzdálenější a hned u nich jsou přepěťové ochrany, pak asi nelze nic této koncepci vytknout.


Možnost vypnutí obou stringů najednou a bez vstupu do rozvaděčů je jak pro servis, tak pro případ požáru velmi dobrý bezpečnostní bonus.