Název: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: David100 23.05.2024, 18:09

Je někde definováno, jak má být pásek uložen v základovém pásu? Existují doporučení překryv 500mm, vzdálenost křížových svorek 400mm, izolace gumoasfaltem atd a já hledám oporu v normách apod. Stavební firma nařezala čtyři kusy pásku, spojila bez překryvu v rozích křížovou svorkou pásek-pásek, hned za ní pásek-drát a vyvedla drát nahoru. Ani ty spoje gumoasfaltem natřít nechtěli, když prý je to v betonu. Navíc je v části základového pasu armování a to by mělo být také pospojeno. Něco jsem našel v 33-2000-5-54, ale ne vše.


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 25.05.2024, 20:10
Viz kniska.eu


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.05.2024, 14:00
Něco jste našel v ČSN 33 2000-5-54?
V příloze "C" (ČSN 33 2000-5-54 ed.3) je uvedeno vše potřebné a to včetně vysvětlení toho, že opravdu nemusí být antikorozně ošetřeny spoje. Je tu však veliké "ALE" a to v návaznosti na článek C.5.2.

Zkuste si prostudovat https://www.dehn-international.com/sites/default/files/media/files/DS162-zakladovy-zemnic-CZ.pdf

Velice jednoduše by měli být dodrženy tyto postupy...

- pásek (např. FeZn30x4) uložený "na stojáka" v typizovaných podpěrách
- veškeré spoje ošetřit samovulkanizač ní petrolátovou páskou
- vývody ze zemniče (připojení vrchní jímací soustavy, hlavní ochranné přípojnice MET
  (MEB),připojení okapových rur, požárních žebříků...) provést z vodičů opatřených PVC izolací
   např. FeZn10 PVC (montážníci rádi natírají hmotami na bázi asfaltu, což prostě není ono a
   toto je nehodno profesionála, ale amatéra, fušera).
- před zalitím zemniče betonovou směsí by měl být zemnič zdokumentovaný viz C.5.1 ČSN
   33 2000-5-54 ed.3

Vše musí být uvedeno v projektové dokumentaci.

Vše co je uděláno jinak je špatně a profesionál by si jinou možnost neměl vůbec dovolit.
Pozor také na to, že montáž základového zemniče patří k práci na vyhrazeném tech. zařízení a tu jako takovou může vykonávat jen osoba kvalifikovaná k těmto činnostem, což zcela jistě není zedník, respektive kdejaký kopáč a jiný přicmrndávák.
Stejně tak je to pak s prováděním vrchní jímací soustavy, kterou mnohokrát provádí pokrývači, což je vrchol diletantství a neumětelství.

Pak zde máte i krásnou animaci...   https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2024, 17:47
Za nařezání pásku a jeho opětného spojení by u mne firma letěla.


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.05.2024, 09:05
Na vývody ze základového zemniče použít minimálně vodič FeZn10 s pláštěm PVC, nebo ješté lépe z nerezu V4A (nepoužívat holý FeZn vodič).


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2024, 09:45
Na vývody ze základového zemniče použít minimálně vodič FeZn10 s pláštěm PVC, nebo ješté lépe z nerezu V4A (nepoužívat holý FeZn vodič).

Ať již bude jakýkoli, tak po dobu stavby chránit na konci a celkově ho nějak zvýraznit.
Napíchnutých, pořezaných a zakopntutých o drát jsou zástupy.


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.05.2024, 14:26
Napíchnutých, pořezaných a zakopntutých o drát jsou zástupy.
Na existuje tato vychytávka obj.č. 478099, v některých zemích je povinná.


Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.05.2024, 14:56
Díky oddolné hmotě tyhle krytky gungují skvěle i "zespodu" na žebřících, nohách štokrlat s pod.
Zelená barva nezhnusí ani nožku zahradního nábytku jinak bořícího se.