Název: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: David100 23.05.2024, 18:09 Je někde definováno, jak má být pásek uložen v základovém pásu? Existují doporučení překryv 500mm, vzdálenost křížových svorek 400mm, izolace gumoasfaltem atd a já hledám oporu v normách apod. Stavební firma nařezala čtyři kusy pásku, spojila bez překryvu v rozích křížovou svorkou pásek-pásek, hned za ní pásek-drát a vyvedla drát nahoru. Ani ty spoje gumoasfaltem natřít nechtěli, když prý je to v betonu. Navíc je v části základového pasu armování a to by mělo být také pospojeno. Něco jsem našel v 33-2000-5-54, ale ne vše. Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Jirka Údržbář 25.05.2024, 20:10 Viz kniska.eu
Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Pavel Horský 26.05.2024, 14:00 Něco jste našel v ČSN 33 2000-5-54?
V příloze "C" (ČSN 33 2000-5-54 ed.3) je uvedeno vše potřebné a to včetně vysvětlení toho, že opravdu nemusí být antikorozně ošetřeny spoje. Je tu však veliké "ALE" a to v návaznosti na článek C.5.2. Zkuste si prostudovat https://www.dehn-international.com/sites/default/files/media/files/DS162-zakladovy-zemnic-CZ.pdf Velice jednoduše by měli být dodrženy tyto postupy... - pásek (např. FeZn30x4) uložený "na stojáka" v typizovaných podpěrách - veškeré spoje ošetřit samovulkanizač ní petrolátovou páskou - vývody ze zemniče (připojení vrchní jímací soustavy, hlavní ochranné přípojnice MET (MEB),připojení okapových rur, požárních žebříků...) provést z vodičů opatřených PVC izolací např. FeZn10 PVC (montážníci rádi natírají hmotami na bázi asfaltu, což prostě není ono a toto je nehodno profesionála, ale amatéra, fušera). - před zalitím zemniče betonovou směsí by měl být zemnič zdokumentovaný viz C.5.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Vše musí být uvedeno v projektové dokumentaci. Vše co je uděláno jinak je špatně a profesionál by si jinou možnost neměl vůbec dovolit. Pozor také na to, že montáž základového zemniče patří k práci na vyhrazeném tech. zařízení a tu jako takovou může vykonávat jen osoba kvalifikovaná k těmto činnostem, což zcela jistě není zedník, respektive kdejaký kopáč a jiný přicmrndávák. Stejně tak je to pak s prováděním vrchní jímací soustavy, kterou mnohokrát provádí pokrývači, což je vrchol diletantství a neumětelství. Pak zde máte i krásnou animaci... https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2024, 17:47 Za nařezání pásku a jeho opětného spojení by u mne firma letěla.
Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.05.2024, 09:05 Na vývody ze základového zemniče použít minimálně vodič FeZn10 s pláštěm PVC, nebo ješté lépe z nerezu V4A (nepoužívat holý FeZn vodič).
Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Milan Hudec 27.05.2024, 09:45 Na vývody ze základového zemniče použít minimálně vodič FeZn10 s pláštěm PVC, nebo ješté lépe z nerezu V4A (nepoužívat holý FeZn vodič). Ať již bude jakýkoli, tak po dobu stavby chránit na konci a celkově ho nějak zvýraznit.Napíchnutých, pořezaných a zakopntutých o drát jsou zástupy. Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Jan Hájek 29.05.2024, 14:26 Napíchnutých, pořezaných a zakopntutých o drát jsou zástupy. Na existuje tato vychytávka obj.č. 478099, v některých zemích je povinná.Název: Re: Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu? Přispěvatel: Milan Hudec 29.05.2024, 14:56 Díky oddolné hmotě tyhle krytky gungují skvěle i "zespodu" na žebřících, nohách štokrlat s pod.
Zelená barva nezhnusí ani nožku zahradního nábytku jinak bořícího se. |