Název: Jaký je rozdíl v provedení nožových pojistek 400V oproti 690V?
Přispěvatel: Jaromír Ondryska 14.05.2024, 14:57
Jaký je rozdíl v provedení nožových pojistek shodné velikosti (např. NH1),    proudu (např. 200A) a charakteristik y (např. gG),     ale jedna pojistka je pouze do 400VAC a druhá až do 690VAC. V čem se tyto pojistky liší? Mám na mysli materiálové provedení a podobně, ne to, že mají jiný potisk a jsou určené na dané napětí.


Název: Re: Jaký je rozdíl v provedení nožových pojistek 400V oproti 690V?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.05.2024, 17:52
Jste na správné stopě, vezměte ohmmetr a změřte.
Pak si představte chování sítě při zkratu, úbytek napětí, energie potřebná pro vybavení pojistky atd. A pak zkuste změřit odpor 40 sekundární a 40 primární.