Název: Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR? Přispěvatel: Hruška Michal 81 04.05.2024, 23:05 U novostavby RD je na hranici pozemku ER (distributor ČEZ)ze kterého vede kabel 5x10 do HR uvnitř domu. Jaká varianta zapojení je dle vás nejvhodnější:
A) provést bod rozdělení PEN v ER, v HR přívod zapojit na SPD I+II 4+0 a spojit s MET. PE vodič na PE svorku a tu spojit s MET. B) N vodič nezapojovat na žádné straně, bod rozdělení v HR a SPD použít TNC 3+0. SPD a bod rozdělení spojit s MET. C) N nezapojovat v ER, ale v HR použít SPD 4+0 i pro N a spojit na MET, bod rozdělení na PEN svorce s připojením na MET. D) použít N vodič jako další PEN a přivést jej na PEN svorku HR, kde provést bod rozdělení a uzemnit na met. Svodič použít TNC 3+0. Název: Re: Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 05.05.2024, 07:49 Pokud máte novostavbu, mám za to že tohle by mělo být uvedeno v PD. Včetně typu kabelu atd...
Název: Re: Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR? Přispěvatel: Hruška Michal 81 05.05.2024, 08:40 V projektu je 4x10.
Název: Re: Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR? Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2024, 09:07 U novostavby RD je na hranici pozemku ER (distributor ČEZ)ze kterého vede kabel 5x10 do HR uvnitř domu. Jaká varianta zapojení je dle vás nejvhodnější: V projektu je 4x10. Pak se nepostupovalo podle projektu a je potřeba vyjádření projektanta ke změně. Ten vám upřesní správné řešení. On nejlépe zná místní podmínky, dle kterých prováděl návrh. Obecně platí, rozdělit soustavu co nejdříve. Já osobně to řeším právě dle daných podmínek a dané situace. TOP řešení je osazení SPD ještě před rozvaděč HR do samostatné certifikované krabice poblíž rozvaděče na patě domu. Ale jak píši, možností je několik a musí se vybrat ta správná a to lze jen po dokonalém seznámení se situací objektu. Na diskusích se dozvíte množství všemožných názorů, kdy vámi vybraný nemusí být tím nejlepším. |