Název: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Jiří Blažej 04.05.2024, 07:40 Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo, každý jištěn samostatně?
Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2024, 09:52 Jaká lišta?
(aby se to z ní nevysypalo když prásknete dveřmi...) Kolik kabelů? Trubka nebo lišta dělá tak trochu tepelnou izolaci prostoru a pokud je tam kabelů víc, je korektní v Sichru ověřit oteplení, jestli to vyjde na použité (předpokládané) jištění Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Pavel Horský 04.05.2024, 10:22 Ano, lze, ale...
- v jakém prostředí bude lišta instalována (odolnost UV, chemické prostředí, vysoká teplota)? - je potřeba jednoduchých nebo dvojitých zámků jejího uzavření? - kolik kabelů bude v liště s přihlédnutím k jejich jištění a provoznímu oteplení? Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Jiří Blažej 04.05.2024, 11:21 Co požadavek na to, že vodiče různých proudových obvodů, vtažené do jedné trubky musí vyhovovat zkoušce napětím 4kV?
Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 04.05.2024, 11:52 Co požadavek na to, že vodiče různých proudových obvodů, vtažené do jedné trubky musí vyhovovat zkoušce napětím 4kV? Nemyslím si, že takový požadavek existuje. Každý kabel nebo vodič v trubce musí být obecně izolován na nejvyšší napětí použité v systému, viz 5-52 ed. 2, čl. 521.6. Ty 4 kV jsou co vím uvedeny v ČSN 33 2300 ed. 2, čl. 11.4.1 pro můstkové nebo jednožilové vodiče při styku obvodů malého a nízkého napětí, případně při styku silového nebo komunikačního kabelu. Ta norma se týká vnitřních obvodů elektronických komunikací. Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2024, 13:46 Pokud se bude v lištové trase vyskytovat kombinace rohu svislého a vodorovného, tak se z toho plochého kabelu/ dokonce jich chcete v liště více, montér pose..
Název: Re: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo? Přispěvatel: Václav Třetí 04.05.2024, 15:41 Nechápu proč dávat do lišt a trubek ploché kabely. To je nesmysl. Ty dávám jenom tam, kde je k tomu důvod. Jako důvod ovšem nevidím případnou haléřovou úsporu v ceně na metr kabelu. Případná nižší pořizovací cena se ztratí brzy zvýšenou pracností při montáži.
|