Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Sokrates1985 30.04.2024, 09:02



Název: Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
Přispěvatel: Sokrates1985 30.04.2024, 09:02
Proudový chránič na tři fáze. Obecně se lze dočíst, že chránič porovnává proud tekoucí do něj a vytékající z něj, při nerovnosti (např. nad 30mA vybaví). Pokud je zapojen třífázový spotřebič (nebo jednofázové přesně rozděleny do každé fáze třífázového přívodu),   pracovní nulou v chrániči nemusí téct vůbec nic, protože jsou fáze posunuty. Ten chránič v sobě nějak "sčítá" proudy fází s ohledem na jejich fázový posun, aby vůči nulovému výstupu (pracovní vodič) nevybavil?


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "posun fází vs proudový chránič - jak to funguje?".


Název: Re: Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 30.04.2024, 11:28
Řekl bych, že sčítá okamžité hodnoty proudu v jednotlivých vodičích.


Název: Re: Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.04.2024, 12:32
On ten chránič dokáže sčítat proudy z jednotlivých fází, které "netečou zpět" správnou cestou, ale hledají si jiné cesty přes nějaký svod, zhoršenou izolaci...


Název: Re: Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
Přispěvatel: Peter Munka 30.04.2024, 12:39
Scitaju sa magneticke polia od jednotlivych prudov v jadre maleho trafa, cez ktore vedu vsetky pracovne vodice. Pre bezne frekvencie do stoviek Hz to funguje a vyrobca to ma overene.