Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: JanKašpárek 28.04.2024, 07:17



Název: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: JanKašpárek 28.04.2024, 07:17
V objektu domově důchodců odešly PB baterie pro stávající UPS na evakuační výtah a výměna se pohybuje kolem 110tisíc s životnosti baterii 5-7let. Moje otázka zní zda je možné celou UPS i s PB bateriemi zaměnit za hybridní FVE střídač (nadimenzovaný na špičkové proudy výtahu) s LiFePo4 baterii když omezím spodní DoD na hodnotu aby výtah fungoval ostrovně minimálně 45min (dle TZ objektu). Výtah je moderní a má PWM rozběh. Nebude FVE střídači vadit PVM odběr? Může sloužit FVE střídač pro záložní napájení výtahu nebo musí střídač splňovat jiné normy než na FVE? Děkuji za pomoc a jiný pohled na situaci  (poklona)


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Peter Munka 28.04.2024, 12:44
Elektricky to vyriesit je podruzna otazka, hlavne je, co povedia hasici, bez toho by som sa do nicoho nepustal.


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.04.2024, 14:45
FVE, patří do kategorie nespolehlivých a nestabilních zdrojů elektrické energie.
Takže dle mého názoru, nelze použít FVE s měničem, jako zdroj evakuačního výtahu.
 :(


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.04.2024, 11:44
Vše najdete v požárně bezpečnostním řešení.
Nejspíš narazíte na podmínku funkční schopnosti při požáru,  kterou váš střídač určitě splňovat nebude.


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: pegas100 29.04.2024, 12:55
Ona záložní UPS je to samé jako střídač s bateriemi. Technicky to jde. Za mě určitě využít tento záložní zdroj. Ale! projekt, hasiči a realizace!!


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.04.2024, 14:20
Ona záložní UPS je to samé jako střídač s bateriemi. Technicky to jde. Za mě určitě využít tento záložní zdroj. Ale! projekt, hasiči a realizace!!


Na základě čeho,usuzuješ, že UPS s AKU = FVE + měnič?
Dost odvážné tvrzení. (zle)


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.04.2024, 19:00
Na základě čeho,usuzuješ, že UPS s AKU = FVE + měnič?
To může být jeden z režimů hybridního střídače.


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Pavel Čermák 29.04.2024, 19:28
Asi bych se zaměřil na možnosti měniče v back up režimu, a pk hlavně na umístění vč. akumulátorů
a požárně odolných tras napájení, ale jak říkají kolegové, to vše dle PBŘ


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.04.2024, 22:29
Teoreticky by to asi šlo, ale jsou zde "drobné" záludnosti, jako například, že při požáru střechy může dojít k zemnímu spojení FVE panelů se zemí a ochrana zemního spojení hybridního střídače jej úplně odstaví. A o backup režimu si pak můžete jen zdát.

Takové řešení by asi teoreticky šlo složit s nehybridními FVE systémy, kde je MPPT regulátor a střídač zvlášť a střídač je s trafem. Jako například má Victron.
Nebo použít jedny baterie jak pro FVE tak pro přidaný střídač výtahu .

Ale z praktického hlediska takové řešení nedává smysl už z hlediska záruk a servisu a nějaké přehlednosti systému. O certifikaci nemluvě.



Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Juraj Rojko 30.04.2024, 19:37
Pokud jsem to pochopil správně, tak pan Kašpárek nechce celou FVE, ale jen využít střídač+baterie jako velkou UPS.


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Jiří Kantner 02.05.2024, 10:05
Já bych tyto úvahy ihned opustil, je to slepá cesta, nikam to nevede.
Nejde o to jestli střídač s baterkou "utáhnou" provoz výtahu.
První logický požadavek je, aby  vždy v baterkách zbývalo dost energie na provoz evakuačního výtahu. Jak tohle chcete zajistit?
Evakuační výtah je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení (PBZ). Takže projektant musí být oprávněná osoba a firma která takové zařízení instaluje  také.
Představa, že nějaká stávající baterie a střídač FVE  vyhoví všem požadavkům které jsou kladeny na PBZ je zcestná..


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Juraj Rojko 02.05.2024, 10:44
První logický požadavek je, aby  vždy v baterkách zbývalo dost energie na provoz evakuačního výtahu. Jak tohle chcete zajistit?
Zrovna toto je to základní funkce všech hybridních střídačů. Že to nebude splňovat něco jiného je docela možné.


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Jiří Kantner 02.05.2024, 11:21
Zrovna toto je to základní funkce všech hybridních střídačů. Že to nebude splňovat něco jiného je docela možné.
Omlouvám se, nepřečetl jsem pozorně celý text, u hybridních střídačů by to opravdu mělo být všude konfigurovatel


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.05.2024, 12:48
To jako má ten měnič takovou inteligenci, že po prvním použití toho výtahu, bude přesně vědět, kolik energie vysál z těch akumulátorů, že dokáže ten výtah krmit těch 45 minut?


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Jiří Kantner 02.05.2024, 14:36
To jako má ten měnič takovou inteligenci, že po prvním použití toho výtahu, bude přesně vědět, kolik energie vysál z těch akumulátorů, že dokáže ten výtah krmit těch 45 minut?
Ne takovou inteligenci mít sám od sebe nebude... ale projektant musí navrhnout systém tak, aby bylo možné dosahnout  takových parametrů.  Ten battery management střídače umožní nakonfigurovat procenta kapacity která má zůstat jako rezervní v případě  přechodu do backup módu.
Když bych uvažoval 3kW motor v trvalém chodu, tak za tech 45min by spotřeboval 2,25 kWh. Motor nebude v reálném provozu brát tolik ale nevím nevím jestli se dá při provozu s hybridním měničem počítat s rekuperací tak, jak je to možné při reálném provozu a napájení ze sítě.
Vycházím z toho, že projektant ví co dělá a proč pro výtah zvolil jako zálohu UPS a ne malý dieselagregát. ten sice dokáže "čekat na svou práci" léta ale někdo se o něj musí pravidelně starat a to stojí také peníze


Název: Re: Může střídač FVE zalohovat evakuační výtah?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.05.2024, 15:22
No, tak když budu čistě teoreticky uvažovat výtah s nosností 370 kg/5 osob, tak ten motor s příkonem do 3 kW to zvládne.
Záleží ale na konstrukci toho výtahu, na jeho stáří, atd.
Tak projektant lehce spočítá, jakou kapacitu by měl mýt ten akumulátor, potažmo na jaký výkon, by měl mít ten měnič.

Tazatel ale mlčí, takže nemáme přesné vstupní údaje. :(

Stran těch pohonů, používáme v 90%  frekvenční měniče pro řízení otáček pohonů. Ne každý FM zvládne rekuperaci.