Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vašek Drofa 23.04.2024, 07:41



Název: Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
Přispěvatel: Vašek Drofa 23.04.2024, 07:41
V ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je pod přepočítacími koeficienty k tabulce B.52.16 uvedeno, že tyto platí pro hloubku uložení do 0,8 m. To tedy znamená, že pro hloubku uložení > 0,8 m platí měrný tep. odpor půdy 2,5 Km/W a hodnoty proudů z tabulek B.52.2-16 nepřepočítávám (pokud pojedu striktně jen dle této normy)?


Název: Re: Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
Přispěvatel: Vlado Konrád 24.04.2024, 19:33
Je to hrubá orientačná hodnota. Hodnotu je lepšie použiť podľa miestnych podmienok, a je to naozaj obtiažné zistiť. Ak budete brať hodnotu z normy nepokazíte nič aj pri väčšej hĺbke. Využijete kábel na 100% podľa katalógovej hodnoty výrobcu ,  rozdiel s 5.52. Už to tu bolo diskutované. Orientujte sa na katalóg výrobcu. Ak maximálne zaťaženie určené výrobcom neprekročíte, máte rezervu pre umiestnenie v zemi smerom hore a preťaženie nehrozí