Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: mara5740 13.03.2024, 15:08



Název: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: mara5740 13.03.2024, 15:08
Je v nějaké normě či jiné legislativě uvedené, že hlavní jistič od bytu musí být umístěn na chodbě?
/společném prostoru domu/ nebo si jej mohu dát do rozvodné skříně umístěné uvnitř bytu?


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: František Šohajda 14.03.2024, 06:27
Dle požadavků všech distributorů musí být umístěn na veřejně přístupném místě!
Jiná možnost není !  (Staré odběry do první rekostrukce!!)
Ani nesmí být uzamčen pod nějakým zámkem!
Legislativa-Připojovací podmínky. O0


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: mara5740 16.03.2024, 07:19
Moc  (poklona)  za odpověď :-)


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.08.2024, 04:51
V bytovém rozvaděči je ale vhodné osadit hlavní vypínač, který umožní vypnout celý rozvod v bytě najednou.


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: František Šohajda 23.08.2024, 14:15
Je, v připojovacích podmínkách distribuce.Ta je výšše postavena  jako normy! (dance)


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: Peter Munka 23.08.2024, 15:19
Dovodom je poradie :
1. Odbocka zo stupacky
2. Istic
3. Vedenie k elektromeru
4. Vyvod z elektromeru
5. Radove svorky
6. Privod do bytu

Pri vymene elektromeru si to monter vypne isticom a teoreticky ma bezpecny stav, ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.


Název: Re: Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.10.2024, 14:23
...ale odkedy su tu spekulanti so solarmi na balkone, tak je vhodne vrazit tam aj skratovaciu spojku.
Zpětná dodávka bez možnosti blokování je hrubé porušení podmínek připojení

Nově se na výstupu elektroměrovýc h rozvaděčů, kde se předpokládá FVE, dává tzv. vypínač elektroinstala ce