Název: Jak zapojit zátěž u CRM 91H? Přispěvatel: peekaa 28.02.2024, 17:45 v manuálu k časovému rele CRM 91H je uvedeno, že zátěž je možné připojit i mezi svorky S a A2. Jako příklad jsou tam uvedeny stykač, kontrolka. No a mě není jasné, jestli jako zátěž se berou takové nízkoproudové odběry, nebo je tam možné připojit plnohodnotnou zátěž, která je uvedena v tom manuálu pod tím, 230V/16A, tedy motory, transformátory, odporové zátěže a jiné.
Název: Re: Jak zapojit zátěž u CRM 91H? Přispěvatel: Michael S. Dobrý 28.02.2024, 23:02 Do ovládacího obvodu můžete připojit zátěž v podobě zmiňované kontrolky, doutnavky atd... Spotřebič nebo prostě okruh do 16 A se připojuje na výstupní svorky 16 nebo 18. Č 15 je vstupní fáze. Pokud s tím nemáte moc zkušeností, nechte to raději na elektrikáři...
Název: Re: Jak zapojit zátěž u CRM 91H? Přispěvatel: Juraj Rojko 29.02.2024, 00:18 Zátěž je dost matoucí označení. To co tam můžete připojit je dáno parametry ovládacího tlačítka. S je vstup a “zátěž” nijak neovládá, takže uvedené parametry spínacího prvku s tím nemají nic společného.
Název: Re: Jak zapojit zátěž u CRM 91H? Přispěvatel: Martin Kurka 29.02.2024, 01:51 Výrobce v manuálu dáva vědět o tom, že případný stykač nebo relé připojený ke vstupu S nebude vstup S nepříznivě ovlivňovat. Což je pro někoho, kdo nemá zkušenosti s popisem svorek relé velmi matoucí. Zkrátka jak již bylo řečeno v předchozích příspěvcích svorka S není výstup časového relé, ale pouze jeho vstup.
Proto tlačítko bude tento stykač nebo relé udržovat zapnuté jen tak dlouho jakou dobu je stisknuté a prakticky celý proud zátěže připojené paralelně ke vstupu S je řízen tlačítkem Tl a jeho spínací schopností. |